土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R404A与R22系统的差异及注意事项

R404A与R22系统的差异及注意事项

发布于:2020-09-18 13:42:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


1、R410A制冷剂需要采用合成冷冻油(POE),由于POE油吸湿性高,易发生水解,相对 于R22来说,R 410A系统对水分含水量要求更为严格。

2、灌注量方面,在换热器结构减小后,R410A系统相对R22系统灌注量减少约20%~30%。R410A 系统的总传热特性比R22大,传热效率高,换热器可小型化。

R22与R410a 热力学特性比较


3、R410A为HFC-32(R32)和HFC-125混合而成的冷媒,R410A对铜管的要求更高,而R22可以使用普通铜管; R410A的运转压力比R22 高50~70%,约1.6倍。

4、R410A属于低毒性,不具燃烧传播性,不破坏臭氧层,R22对臭氧层有致命的破坏性;R410A 系统制冷能力更好, 如果说 R22为 制冷能力 100% ,R410A则为 制冷能力 147%;

5、即便 R410A 不破坏臭氧层,但是 会产生的温室气体,其产生的温室气体效应甚至还部分超过了R22。因此,R410A并不是中国空调业最终的环保制冷剂解决方案。哈哈,所有那些说 R410A是环保制冷剂的小伙伴,你们可以歇歇了。


6、R410A比R22的蒸气密度大,所以R410A蒸气流速相较于R22大约缓慢30%;R410A比R22更具有溶解性。残渣漂浮于R410A时,可以顺利在系统内循环。



7、R410A铜管必须使用高强抗压专用铜管,零配件也必须使用专用的。可以将用R410A铜管来代替普通R22铜管,但万万不能用普通R22铜管去代替R410A铜管。

8、R410A新冷媒分体在安装时,不得和R22空调所用的连接管及制冷剂相混淆。

9、R410A空调装机要求高。不要将汗水滴入连接管内,不要将其它不溶性杂质混入系统内。在此制冷百科建议系统抽真空,不引起冷媒的混合污染

10、维修时,如果割开制冷系统,就必须更换干燥过滤器,而且制冷系统暴露在空气中的时间不得超过五分钟。 

11、R410A冷媒应存放在30°C以下的环境中,若在高于30度的环境中存放过,必须在30度下的环境中存放24小时以上才能使用。

12、 R410A系统使用四通阀对清洁度有明确的要求,而R22系统使用四通阀对清洁度无要求。


13、截止阀的设计最高工作压力不同,使用制冷剂R22为3.0MPa,使用制冷剂R410A为4.3MPa。R22为3.0 MPa黄铜接头,R410A为4.3 MPa不锈钢接头。

14、压力开关压力值不同,R22系统通常选择3.0/2.4MPa,R410A系统通常选择4.2/3.6MPa。

15、额定电压下,R22系统压缩机每一个排量(1cc)的能力约为175W,热R410A系统压缩机每一个排量(1cc)的能力约为245W,为R22系统的65%~70%左右。

16、 制冷 系统室外机有标注设备使用哪种型号冷媒, 标注什么制冷剂就用什么制冷剂, 不能把R22直接更换成R410A,别瞎搞。

17、相同温度下R404A与R22的饱和压力不同,所以R404A热力膨胀阀的动作机构与R22不同。 同时由于R404A制冷剂及润滑油对密封材料相溶性不同,膨胀阀密封材料也要进行相应变更,所以,在热力膨胀阀的选择上要选用R404A专用膨胀阀。


18、相同压缩机,使用R404A的电流要大于R22,所以压缩机的交流接触器、热继电器和电缆的线径要进行调整。在系统保护方面,高压压力开关设定值由原来的2.45mpa调整为2.7mpa。


19、 R404A是非共沸混合工质,非共沸混合物的成分浓度随温度、压力变化而变化,这对制冷系统的生产、调试及维修都带来一定的困难,对系统热传导性能也会产生一定的影响, 特别是当制冷剂泄漏时,系统制冷剂建议全部排空置换,这样才能保证各混合组分的比例,也才能达到设计制冷效果。


20、制冷剂R404A是一种混合制冷剂,它由44%的R125、4%的R134A、52%的R143A组成。两种制冷剂不能混用,R22是一次冷媒,R404A是混合二次冷媒,共沸与非共沸,沸点压力不同。


  • 野人79
    野人79 沙发

    标题与内容不符

    2020-09-28 15:29:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 842 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷压缩机结霜的原因有哪些?

一、压缩机回气口结霜说明压缩机回气气体温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢? 都知道同等质量的冷媒如果改变容积和压力,温度会有不同的表现,即液态的冷媒如果吸热量较多那么同等质量的冷媒将会表现的压力、温度、容积三者都高,如果吸热较少那么表现的压力、温度、容积都会低。 也就是说压缩机回气温度低的话,一般会同时表现出回气压力低和同等容积的冷媒量高,能造成这种情况的根结在于流经蒸发器的冷媒不能完全吸收自身膨胀到预定压力温度值所需要的热量,导致回气的温度压力容积值都比较低。

回帖成功

经验值 +10