土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线的作用、断零的危害及重复接地

零线的作用、断零的危害及重复接地

发布于:2020-09-17 14:53:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


我国普遍采用TN低压配电系统,从变压器中性点引出的线叫中性线,又叫零线,主要作用有,用来接单相220V的负载,传载单相电流和三相不平衡电流。减小负载的中性点电位漂移。


在TN-C  TN-C-S中还有接地和接零保护的功能。


N线的阻抗在毫欧级上,其负载中性点不平衡电压是N线电流在N线阻抗上的压降,其值很小,即使三相负荷严重不平衡,也足以将负载中性点电位钳制在电源中性点电位上。


而接地电阻在欧姆级上,比N线阻抗要大几百倍,根本就没有可能将负载中性点电位钳制到电源中性点电位上。


1、  所以N线断后,当三相负荷严重不平衡时,负荷中性点发生严重偏移是必然的。


(低压柜每路出线都会从零排上引出一根零线,在加上到了末端再分支,系统中有无数零线,若某处零线断线,根据断线位置不同,造成的损害程度也不同,此时三相如果不平衡)

负荷中性点将向负荷大的那相位移,负荷大的那相电压降低了;而负荷小的相电压升高了,三相负荷不平衡程度愈严重,负荷中性点位移量就越大。(设备通过零线的重复接地点形成回路)


2、若在零线断线时又发生了相线对地短路,则中性点位移会更大。


3、断零后,外壳漏电,则容易发生触电危险。


我们所遇到的零线断路事故中,负荷大的那相电压降低30—60V,使白炽灯发红,日光灯和家用电视不起动;而负荷小的相则相电压可升高到300V左右,大大超过了家用电器的额定电压,此时若熔丝不熔断,可使家用电器被烧毁



总结:



1、零线传输三相不平衡电流,,既然三相有不平衡电流,必然会导致中性点产生漂移。


N线阻抗毫欧级,不平衡电压导致的不平衡电流就很小,将中性点电位钳制至零电位。所以零线不允许断线,而且接地电压不能太高。


2、在TN-C系统中,零线既起中性点电位钳制作用,又起保护线作用。


不能断零,若必须断则用于断开中性线的触头必须在其他触头闭合之前先闭合,在其他触头断开之后后断开。此时若零线断线又发生碰壳漏电现象。则设备外壳电压接近相电压。容易发生危险。所以此类系统零线必须重复接地。(TN-S系统PE线可以起到钳制作用,所以零线可以断开)


重复接地可以实现两种保护:


1)  降低漏电设备外壳的对地电压。

漏电设备外壳对地电压Ujd等于单相短路接地电流Id在接零部分产生的电压降 U,有了重复接地后,起到分流作用 。


2)  降低零线断线时的触电危险(也是降低了外壳的漏电电压)

漏电设备外壳对地电压Ujd接近于相电压的对地电压U ,有了重复接地后, 

UO和UC都低于U 。


重复接地的设置原则:


架空线路的干线和分支线的终端以及沿线每1km处,零线重复接地;


电缆和架空线路在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地(距接地点不超过50m者除外);


在电力设备电力设备接地装置的接地电阻允许达到10欧的电力网络中,每一重复接地装置的接地电阻不应超过30欧,重复接地不少于3处。


零线的重复接地允许利用自然接地体;


同一变压器或低压母线供电的低压线路,不宜同时采用接地、接零两种保护;


重复接地就是针对三相四线制中的零线。有起一定作用,有一定设置原则。


三相五线制的PE线在设备处就近接地。


对比中性点接地与中性点不接地系统发生接地故障时的情况:


1、  中性点不接地系统


1)发生碰壳接地故障时,若设备没有接地,则设备外壳电压上升为相电压,人接触后很危险。


2)若设备接地了,则人接触后,人体与设备接地并联接地,可看出设备接地电阻越小,流过人体的电流越小。


3)为限制流过人体的电流,必须控制设备外壳的接地电阻,一般小于4欧姆。


4)漏电电流很小,不能快速跳闸。


5)碰壳或单相接地后,其他两相对地电压升高为380V,可能烧坏220V设备。(三相相电压继续保持平衡)中性点没有接地,漏电电流经过漏电电容回到电源,电流很小。


此容性电流过大就会造成间歇性电弧,引起过电压。所以一般会采用消弧线圈,此时漏电电流等于经过漏电电容的电流和经过消弧线圈的电流总和,相互补偿,降低故障电流,避免产生振荡,甚至熄弧。


由于接地电容电流不大,而且三相之间线电压仍然保持平衡,对负荷供电没有影响,所以还可以段时间运行,此为该系统的优点。


2、中性点接地系统


1)无重复接地时,设备外壳电压为短路电流形成的电压降。


2)重复接地时,重复接地处的接地电阻与电源的接地电阻串联,起到分压作用,降低外壳电压。


3)漏电电流很大,能快速跳闸。


4)碰壳或单相接地后,其他两相仍可接近相电压,还可防止系统振荡,电气设备和线路只需按相电压考虑其绝缘水平。


  • 风平浪静02

    第一,首先肯定楼主中性线可以减少负载中性点位移电压的论说。相比有些专家所说的 变压器中性点接地可以减少负载中性点位移电压。科学,实际得多。

    第二,断零会给TN-C系统造成严重威胁,也很正确。所以,不管是现在还是从前,很少有人采用TN-C系统的。

    但是,TN系统是一种以切断电源,获得保护功能的系统接地型式,也就是保护接零。接地只是减少保护导线对地的电位差,对于间接接触它是没有保护功能的。也就是说,如果不能切断电源,保护导线(PE)仍然会有危险。因为人的身体和站的地,不在同一个电位水平上,会有电流经过人体,这一点希望千万注意。

    用中性线重复接地来减少负载中性点位移电压,或者减少断零的危害,是一种很危险的方法,上个世纪已经被禁止。现在更不被允许了,因为中性线电流和大地分流会产生诸如杂散电流等影响。

    在TN-S系统,电气设备外露可导电部分同时接地是可以的。中性线不可以重复接地,(PE)是可以重复接地的。因为TN-S系统负载侧中性线和(PE)是分开的,现在认为不存在与地分流情况。也就是TN和TT共存,没有问题。

    第三,变压器中性点不接地,当系统发生相线碰触电气设备外露可导电部分时,对地电压升高至380V这也很对。但是,这个380V电压是通过低压配电系统对地分布电容来维系的。不是大地绝对零电位。那么这个对地分布电容很小,也就是电源内阻抗很大。当人体碰触电气设备外露可导电部分时,有一个很微小的电流经过人体(几毫安吧),绝大部分电压因为这个微小电流而降落在电源内部,也就是对地分布电容两端,那么人体两端电位差很小,人还是安全的。这就是低压配电系统中性点不接地的优点。

    那么小的电流是不可能产生电弧的,即使有电弧也会在交流电流过零时自然熄灭。不存在振荡过电压问题。当单相接地时确实对地电压会升高至380V,哪又有什么关系呢?35kV系统发生单相接地故障,对地电压从20.2kV升高至35kV,升高了14.8kV,还可以继续运行。哪低压系统最多升高160V。绝缘材料的绝缘强度,不是按照百分数提高的,是绝对值。那160V和14.8kV相比不是小儿科吗?不足为怪。也不是故障电流小可以继续运行,而是一时很难确定故障线路,如果能够及时确定一定要及时消除故障。

    第四,有些问题是不能倒过来论述的。比如,中性点接地系统不会产生振荡过电压。可以按照相电压考虑电力系统绝缘。高压系统正是单相接地时震荡过电压可能性太大,才需要中性点接地,放大故障电流,以利及时切断故障线路,如果不能及时切断故障,则可能因为振荡过电压使系统崩溃。

    没有一个电力系统是按照相电压来考虑绝缘电压的,不信你去数数线路上悬式绝缘子就知道了。


    2020-09-19 11:18:19

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

零线就是地线380V220V电力系统中各种“线”的含义

在实际工作中,有的初学者会简单地认为零线就是地线,对 电力 系统中经常用到的PE线、PEN线等的区别不太了解。在低压安装维护和检修中常常把家用电器的上述各种保护接线混为一谈,导致电器的保护接线混乱、错误,造成不必要的麻烦,严重的甚至引发触电事故。所以,小编将380V/220V电力系统中各种“线”的含义,作一简单介绍,供参考。 相线 相线,俗称火线,是相对于中性线(零线)来说的,指的是三相交流电路中的三根相线L1,L2,L3中的任意一根。通常家庭用电只用三相电的其中一相,相线对地(中性线)的电压为220V,叫相电压,它是与中性线构成回路,使电流通过家用电器而工作的。不同相的相线之间的电压为380V,叫线电压。通常情况下,三相电路中三根相线L1,L2,L3分别使用黄、绿、红三种颜色标示。

回帖成功

经验值 +10