正文:
本文是基于现行规范GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》,总结了① 电缆 、② 母线 安装施工的要点条文,辅以实例解析关键工序的质量控制,建议工程朋友们交流学习并深入理解,使得我们的电气安装工程符合规范要求。
13.1.2 电缆敷设不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
2. 电缆转弯处的最小弯曲半径应符合表11.1.2的规定。
3. 在电缆沟或电气竖井内垂直敷设或大于45°倾斜敷设的电缆应在每个支架上固定。
4. 在梯架、托盘或槽盒内大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m固定,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~10m处应设固定点。
8. 电缆出入电缆沟、电气竖井、建筑物,配电(控制)柜、台、箱处以及管子管口处等部位应采取防火或密封措施。
13.2.4 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌,直埋电缆应设标示桩。
电缆桥架内敷设电缆的总截面面积(包括外护层)不应大于桥架内截面面积的75%
室外电缆沟,电缆穿越防火分区安装在防火分区之间砌一道隔离墙,电缆穿越处用防火泥封堵严密
室内电缆沟,电缆穿越防火分区安装桥架接地跨接良好,电缆敷设整齐
矿物电缆具有耐火、防暴、防水,耐腐蚀、载流量大等优点而被广泛的应用。但矿物电缆也有自身的弱点,比如:易受潮、易产生涡流、由于质地较硬,弯曲困难。故在敷设矿物电缆时应注意以下问题:
1. 矿物电缆大都是单芯,易在固定金具中产生涡流,所以在施工中尽量采用非金属固定绑扎,同时采用合理的电缆相序排列,使涡流最小。
2. 矿物电缆的绝缘是由矿物氧化镁组成,极易与空气中水份发生化学反应。在制作电缆头与中间接头时要除湿处理,尽量与空气隔离。
3. 由于矿物电缆外包大都是铜质材料,硬度较高,在处理弯曲时,应使用专用弯曲工具,注意用力均匀,不能强弯,以免造成损伤。
明敷矿物电缆不整齐,在水管下方无防水(潮)措施,矿物电缆尽量采用非金属梯架及非金属固定绑扎。
10.1.1 母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,且应符合下列规定:
1. 每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长应与保护导体可靠连接不应少于2处。
2. 分支母线槽的金属外壳未端应与保护导体可靠连接。
1. 水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,且每层不得少于一个支架,其间距应符合产品技术文件的要求,距拐弯0.4m~0.6m处应设置支架,固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。
2. 母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应有与建(构)筑物固定的专用部件支座,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并有防火封堵措施;
3. 母线槽跨越建筑物变形缝处,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m,每50-60m宜设置伸缩节。
(1)插接母线组装前应对每段的绝缘电阻值进行测定,用1000伏兆欧表摇测相间、相对地间的绝缘电阻值均应大于20MΩ。
(2)插接母线各段间连接应保持母线与母线对准、外壳与外壳对准,自然地而不应强行组装,不使母线或外壳受到额外应力。
(3)插接母线的金属外壳及其固定支架均应接地或接零良好,且全长不得少于两处与接地或接零干线连通,有跨接要求的,两端应跨接地线可靠。
(4)封闭式母线敷设长度超过40m时,应设置伸缩节;穿越防火墙、楼板时,采取的防火隔离措施要严密。
(5)吊杆上下备母,且下备双母,平弹垫齐全,且配套;母线与吊杆横担之间应采取压板固定的方式,以确保不移动。
(1)过楼板处砌好挡水台,挡水台口角方正,距地高度以50mm为宜。(2)垂直敷设支撑在楼板处应采取专用弹簧减震支撑,减震装置与插接母线垂直,安装应牢固。
连接应保持母线与母线对准、外壳与外壳对准;穿越防火墙、楼板时,采取防火隔离措施
吊杆上下螺母,平垫及弹簧垫片齐全,且配套;母线与吊杆横担之间应采取压板固定的方式,以确保不移动
垂直穿越楼板处应有与建(构)筑物固定的专用部件支座,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并有防火封堵措施。
正确:垂直敷设支撑在楼板处应采取专用弹簧减震支撑,减震装置与插接母线垂直,安装应牢固。穿越楼板防火封堵措施到位。
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发