正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
市政给排水
23.68 万条内容 · 856 人订阅
阅读下一篇
本人接一个特殊的市政工程,当地地形是以石块为主,所以给水管都无法暗敷,最后考虑明敷,给水管径为DN600,明敷给水管就要考虑到管道的稳定性,那如何合理的设置支墩呢?希望各位提出宝贵的设计方法.在此先感谢各位.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板如是钢筋混凝土排水管,可参见《室外排水设计规范》(GB50014-2006)以下有关规定:
1、第4.3.3 条 管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定,对地基松软或不均匀沉降地段,管道基础应采取加固措施。
2、第4.3.4 条 管道接口应根据管道材质和地质条件确定,可采用刚性接口或柔性接口,污水及合流管道宜选用柔性接口。当管道穿过粉砂、细砂层并在最高地下水位以下,或在地震设防烈度为8度设防区时,应采用柔性接口。
如是HDPE管,可参见《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004) 第6章管道施工和敷设第6.3节管道基础和第6.4节管道安装及连接中的有关规定。
回复 举报
回复 举报