管道埋深相关规范上有相应规定,但感觉有点模糊。例如:车行道下,规范规定金属管道管顶覆土不小于0.7m,在地面荷载相同的情况下,DN300mm管和DN1000mm管道的受力情况是不一样的,象这种情况如何确定管道埋深呢?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
市政给排水
返回版块23.63 万条内容 · 829 人订阅
阅读下一篇
安徽省各市暴雨强度公式汇总!收录于话题 合肥市 2马鞍山市 3.淮北市 4.宿州市 5.阜阳市 6.蚌埠市: 暴雨强度|蚌埠市暴雨强度公式(2015版) 7.淮南市:未找到官方文件,欢迎补充
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳个人看法:(1)考虑当地温度条件,低于冻土层;(2)考虑附近建筑物或者管道等影响;
如果没有上述影响,那么直接按照规范设置;能够满足条件不受影响,那么往浅了埋,700应该是最低覆土深度。
回复 举报