土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN系统的PEN线存在电流,这个电流会引起人身电击事故吗?

TN系统的PEN线存在电流,这个电流会引起人身电击事故吗?

发布于:2020-09-14 14:06:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


TN-C-S系统是TN-C系统和TN-S系统的结合形式,在TN-C-S系统中,从电源出来的那一段采用TN-C系统。因为在这一段中无用电设备,只起电能的传输作用,到用电负荷附近某一点处,将EN线分开形成单独的N线和PE线。从这一点开始,系统相当于TN-S系统。

有些人认为在TN-C-S系统中,如果PEN线过电流,其上的电压降可能超过50V,此电压会沿PE线传导至电气设备金属外壳上,将引起人身电击事故。

实际上,这种情况不存在。在设计中要求,建筑物内低压配电回路包括相线电压降在内的总电压降不宜超过标称电压的5%,这么算下来的话,△U ≤ 220 x 5% = 11V。PEN线上的电压降绝不会超过50V。所以说TN系统的PEN线存在电流并不会引起人身电击事故。


TN-C-S系统的特点:


(1)TN-C-S系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压。这个电压的大小取决于负载不平衡的情况及线路的长度。要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地。

(2)PE线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。

(3)对PE线除了在总箱处必须和N线连接以外,其他各分箱处均不得把N线和PE线相连接,PE线上不许安装开关和熔断器。



其实TN-C-S系统是在TN-C系统上变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好,三相负载比较平衡时,TN-C-S系统在施工用电实践中效果还是不错的。但是,在三相负载不平衡,建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用TN-S方式供电系统。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • muyuyao
    muyuyao 沙发

    看不懂楼主最后两句话什么意思,请说清楚。

    2020-11-02 17:51:02

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02

    说得很对。中性线上的电压降不会导致人身电击事故。如果中性线上电压降大于50V,则末端电压至少下降100V。这时负荷基本上不不能运行了,就连白炽灯也不能正常发光。正常情况下,导线电阻是很小的,额定电流越大,导线电阻越小。如果不遵循这一原则;比如导线电阻为1Ω,则当电流为50A时,在导线上消耗的电能就是2500W,这是一般系统所难以承受的。

    中性线和保护导线分开主要目的是为了提高保护的可靠性和灵敏度。保护导线接地可以拉近保护导线与地的电位差,但不是主要的。前面已经分析了,不至于导致人身电击事故。如果保护导线或者保护中性线不接地又如何?保护导线不接地,则更加安全,即使保护导线对地电压大于50V,但是其内阻抗非常大,有一些微小电流(几毫安),电压就会降落在电源内部,不会对人生造成伤害。所以,变压器中性点接地,为了保护导线安全,不接地是中性线,接地以后变“零线”的事情是不存在的。中性点接地与保护导线对地电位无关。所以也不能称其为总等电位。



    2020-09-16 11:03:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图文详解电气控制柜元件安装接线配线规范

一、元器件安装 1. 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。         适用条件         需要的灭弧距离         拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险。

回帖成功

经验值 +10