土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 10/0.4kV变压器的低压总进线断路器的保护整定!

10/0.4kV变压器的低压总进线断路器的保护整定!

发布于:2020-09-14 13:36:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]


在民用建筑中,10/0.4kV变压器的低压总进线断路器的保护需要如何整定,才能准确地保护变压器不过载又能使变压器容量得到充分利用呢?低压总进线断路器通常都带有三段保护功能,即: 过载长延时(L)、短路短延时(S)和短路瞬动保护(I) ,下面就针对这三段保护,来分析一下如何整定。


一、总进线断路器过载长延时(L)的整定

首先需计算出变压器所带负荷的总计算电流I ,根据I C 来选择变压器容量并计算出变压器额定电流,变压器额定电流I eb 需大于负荷的总计算电流I C, 接下来总进线断路器的过载长延时整定电流I zd1 如何整定呢?

根据《全国民用建筑工程设计技术措施--电气》2009版 第5.4.4条要求: 总进线断路器的过载长延时整定电流I zd1 =K 1 *I eb, 其中K 1 为可靠系数取1.1(考虑整定误差),也就是过载长延时整定电流I zd1 为变压器额定电流的1.1倍。

措施中推荐整定1.1倍是考虑误差原因,其实1.1倍这个值还比较合适,这意味着变压器可能会在过载10%的情况下运行,对于民用建筑电气设计中,经常采用两台变压器成对配置,两台变压器的低压母线联络,变压器过载的情况最有可能是一路10kV电源或一台变压器故障,另外一台变压器带所有负荷的情况,那么这种过载是临时的,变压器制造标准本身也允许变压器过载10%可以正常运行一段时间,这段时间内可以根据变压器负载率情况,切除一些不重要的负荷以保障变压器的正常运行。

另外过载长延时整定电流I zd1 如果整定小于变压器额定电流I eb ,则所选变压器容量并不能得到充分利用。


总进线断路器的三段保护电流整定简图如下:

总断路器三段保护电流整定简图


二、总进线断路器短路短延时(S)的整定

短路短延时的脱扣器需躲过最大一台电机的启动时线路出现的最大电流,因此首先要计算出变压器所带的最大一台电机的启动电流I stM1 和除启动电流最大的一台电机以外的线路计算电流I C1 ,那么短路短延时的整定电流I zd2  ≥ K 2 *(I stM1 +I C1 ),其中K 2 为低压总进线断路器过电流脱扣器的可靠系数,取1.2。

《全国民用建筑工程设计技术措施--电气》2009版 第5.4.4条推荐I zd2 取值为变压器额定电流I eb 的3~5倍,再考虑可靠系数1.3,就为3.9~6.5倍,那么这个数值得采用吗?下面通过一个例子简单试算一下。

举个例子: 项目的供电变压器容量为800kVA,项目中最大一台电机90kW,那么电机启动电流I stM1 =(90/1.732/0.38/0.8) *7=1196A,线路计算电流I C1 近似地按变压器的额定电流计算I C1 =I eb =800/1.732/0.4=1155A,过载长延时整定电流I zd1 =1.1x1155=1270A。

则: I zd2  ≥ K 2 *(I stM1 +I C1 )=1.2*(1196+1155)=2821A;那么I zd2 /I eb =2821/1155=2.4倍,I zd2 /I zd1 =2821/1270=2.2倍,可以看出,在所供的电机容量不是很大的情况,就如本例,如果按《全国民用建筑工程设计技术措施--电气》2009版推荐的I zd2 值就会偏大很多,所以还是需根据实际项目情况简单算一下I zd2  的整定值更能起到准确的保护。

三、总进线断路器短路瞬时保护(I)的整定

一般断路器的短路瞬动脱扣的全分断时间在20ms以内,而电机启动电流的非周期分量的衰减时间约为30ms左右,因此短路瞬动保护值的整定就要把电机启动电流的非周期分量也考虑进去,即需考虑电机的全启动电流,这样才能保证最大一台电机启动时,总进线断路器的瞬时保护不至于脱扣。

首先要计算出变压器所带的最大一台电机的全启动电流I' stM1 和除启动电流最大的一台电机以外的线路计算电流I C1 ,那么短路瞬时保护的整定电流I zd3  ≥ K 3 *(I' stM1 +I C1 ),其中K 3 为低压总进线断路器瞬动脱扣器的可靠系数,取1.2。

《全国民用建筑工程设计技术措施--电气》2009版 第5.4.4条推荐I zd3 取值为不小于过载长延时I zd1 的10倍,那么也通过一个例子简单试算一下。

还是上面那个例子,变压器容量为800kVA,项目中最大一台电机90kW。

那么电机启动电流I stM1 =(90/1.732/0.38/0.8) *7=1196A;

电机的全启动电流I' stM1 =2.3x1196=2750A; 线路计 算电流I C1 近似 地按变压器的额定电流计算I C1 =I eb =800/1.732/0.4=1155A。

则: I zd3  ≥ K 3 *(I' stM1 +I C1 )=1.2*(2750+1155)=4687A;过载长延时整定电流I zd1 =1.1x1155=1270A,那么I zd3 /I zd1 =4687/1270=3.7倍。

可以看出,在所供的电机容量不是很大的情况,断路器的瞬时保护整定电流I zd3 并不大,没有达到过载长延时整定的10倍,但是为了尽可能的避免出现越级跳闸的情况,总进线断路器的瞬时保护整定电流可以按技术措施的要求取过载长延时I zd1 的10倍,但是要复核低压母线上发生短路时的总断路器瞬时保护的灵敏度。


四、 总结

综上所述, 在设计10/0.4kV变电所系统时,变压器的低压总进线断路器的保护可以按以下整定:

(1)过载长延时保护整定: 可按变压器额定电流的1.1倍整定,以充分利用变压器的容量;

(2)短路短延时保护整定: 需经过简单计算变压器供电的最大一台电机启动电流来确定短路短延时电流整定值,整定范围可能在2~5倍的过载长延时整定电流之间,需根据不同项目实际计算出的线路电流值而确定;

(3) 短路瞬时保护整定: 一般可以按过载长延时整定电流的10倍来整定,但是要复核低压母线上发生短路时的总断路器瞬时保护的灵敏度。如果灵敏度不够,应适当调低其整定倍数。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lz19870501
    lz19870501 沙发

    文章很好,但是最后总结中,变压器的低压侧断路器的瞬时整定是关闭的,只整定长延时和短时延时,如果整定瞬时则无法与出线断路器进行配合。

    2020-09-23 08:13:23

    回复 举报
    赞同0
  • cof1585122783798

    学习了,谢谢分享!                                                        


    2020-09-16 12:42:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器二次侧开路,到底有多高电压?

电流互感器二次开路将产生高压 只要是一名电力行业从业者,肯定听过下面这句话: 电压互感器二次侧不允许短路,电流互感器二次侧不允许开路。 不允许短路,因为电压互感器二次侧就相当于一个电压源,负载侧短路的话会产生过流,从而导致发热烧毁互感器。这个很容易理解。

回帖成功

经验值 +10