现在有很多乡村振兴、提升、改造工程,电气工程师们有没有想过,农村住宅的低压配电系统接地型式该选哪个好呢?还是我们最熟知的TN-C-S系统呢?下面我们一起来分析一下。
根据: 《农村低压电力技术规程》DL/T 499 第3.4.1条要求,农村低压电力网宜采用 TT 系统,城镇、电力用户宜采用 TN-C 系统。
原因分析: 规范之所以建议用TT系统,主要是考虑到现在较多农村宅基地用房仍以砖砌形式为主,这种房子其实是无法做等电位联结的。这时如若再采用TN系统,则电源系统内的接地故障电压就会沿PEN线蔓延至用户端,造成人身电击事故,而TT系统正好可以解决此种问题。
TT系统: 变压器低压侧中性点直接接地,系统内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线接(PEE)至电气上与电力系统的接地点无直接关连的接地极上,如图所示。
TT接地系统特点:
1) 在TT系统中,对于单相漏电故障,由于设备外壳接地点与系统中性点没有直接进行电气连接,故接地电阻较大,故障电流较小,无法采用短路保护来对漏电故障进行保护,只能采用漏电保护器作为单相漏电保护。
2) 在TT系统中,中性线N不重复接地,对于漏电故障,影响范围仅为漏电设备,其他设备相对安全 。
采用TT系统时应满足的要求:
1)除变压器低压侧中性点直接接地外中性线不得再行接地且应保持与相线同等的绝缘水平。
2)为防止中性线机械断线其截面不应小于表的规定。
TT系统中性线截面要求
3)必须实施剩余电流保护,即必须安装漏电保护器。
4)中性线不得装设熔断器或单独开关装置。(中性线不允许断开)
TN-C系统: 变压器低压侧中性点直接接地,整个系统的的中性线N与保护线PE是合一的,系统内所有受电设备的外露可导电部分用保护线与保护中性线PEN相连接,如图所示:
采用TN-C系统时应满足的要求:
1) 为了保证在故障时保护中性线的电位尽可能保持接近大地电位,保护中性线应均匀分配地重复接地,如果条件许可,宜在每一接户线、引接线处接地。
2) 用户端应装设剩余电流末级保护(即漏电保护器)
3) 保护装置的特性和导线截面必须这样选择:当供电网内相线与保护中性线或外露可导电部分之间发生阻抗可忽略不计的故障时,则应在规定时间内自动切断电源。
4) 保护中性线的截面不应小于表的规定值
5) 配电变压器低压侧及各出线回路应装设过流保护包括:
——短路保护
——过负荷保护
6) 保护中性线不得装设熔断器或单独的开关装置
TN-C系统特点:
1) 整个配电系统中,N导体和PE导体是合一的(PEN)。装置的PEN也可以另外增设接地。
2) 由于整个系统的N和PE导体是合一的,虽然节省一根导体,但其安全水平较低:如单相回路的PEN线中断或导电不良时,设备金属外壳对地将带220V故障电压,电击致死的危险很大;不能装漏电保护器RCD来防电击和接地电弧火灾;
3) PEN导体不允许被切断,设备检修时不安全;
4) PEN导体通过中性电流,对信息系统和电子设备易产生干扰。
IT系统: 变压器低压侧中性点不接地或经高阻抗接地,系统内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(PE)单独的接至接地极上,如附图所示。
IT系统配电线路图
IT系统特点:
1) 变压器中性点经过高阻抗接地或者悬空不接地。
2) 用电设备外露可导电部分需要接地。
3) 当用电设备发生单相接地故障时,由于接地电流没有返回电源中性点的通道,所以接地电流很小。因此,IT系统发生单相接地后,可以带电继续运行2小时。(如果发生异相二次单相接地故障,相当于短路故障,此时保护装置应该快速切断电源)
IT系统单相及异相二次短路
采用IT系统时应满足如下要求:
1) 配电变压器低压侧及各出线回路均应装设过流保护。包括:短路保、过负荷保护。
2) 网络内的带电导体严禁直接接地。
3) 当发生单相接地故障,故障电流很小,切断供电不是绝对必要时则应装设能发出接地故障音响或灯光信号的报警装置,而且必须具有两相在不同地点发生接地故障的保护措施。
4) 各相对地应有良好的绝缘水平,在正常运行情况下,从各相测得的泄漏电流(交流有效值)应小于30mA。
5) 不得从变压器低压侧中性点配出中性线作220V单相供电。 (工业与民用配电设计手册第四版P1392中提到,"IT系统可以配出N导体,但一般不宜配出N导体",上述IT系统图中也注明了可以配出中性导体,也可以不配出中性导体。)
6) 变压器低压侧中性点和各出线回路终端的相线均应装设高压击穿熔断器。
IT系统总结: IT系统因为接地故障电流很小,故障电压很低,不致引发电击,火灾,爆炸等危险,供电连续性和安全性最高。因此适用于不间断供电要求较高和对接地故障有严格限制的场所,如:手术室等。但,因为一般不引出N导体,不便于照明,控制系统等单相负荷供电,且其接地故障防护和维护管理较复杂而限制了在其他场所的应用。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳现实中不管是农村电网,还是城镇公用线路。基本没有采用 TN-C 的系统接地型式,因为断零将导致安全事故。基本上是电气设备外露可导电部分悬空,用漏电保护断路器。可以说是不存在系统接地型式。
农村电网也不采用 TT 系统接地型式。第一,不可能每家每户设置接地体,也无法检验每家每户接地设置是否符合要求。第二,全村设置一个接地体,用导线引导各家各户。这不是 TT ,这种保护方式是很危险的。因为 TT 离开接地体一定距离,就失去保护接地的意义。人站在接地体附近,就是站在接地导线上,离开一定距离就是站在接地电阻下面,得不到保护的。
IT系统与输出中性线无关。IT系统发生第一次接地故障而不切断电源,是很危险的,因为此时连漏电保护都没有作用。所以,不存在“适用于不间断电源供电可靠性要求较高的场合。”一说。IT系统唯一的优点,是其安全性比 TN ,TT 都要高。
回复 举报