土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电源线切勿瞎接工地用电典型案例分析

电源线切勿瞎接工地用电典型案例分析

发布于:2020-09-10 13:42:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

对于我们长期从事电气行业的同道们,时常总结记录自己所遇到的问题,一方面可以记录总结经验,另一方面可以借此提升自己的技术水平。下面的案例是我在工作当中遇到的两个典型的案例。


案例1  万用表和摇表伯仲不分

由于近期总包要求我们分包赶工期,加上土方外运压力较大,导致现场出土没有章法好似小鸡挠地乱挖一气,因过路电缆埋得较浅挖机不停地来走动,致使基坑上面的二级箱合不上闸,造成喷护后台的主电缆没电。(现场二级箱到喷护后台距离有点远,一根3*150mm2不够长就又用了一根3*95mm2的电缆加长,)我在二级箱处测量电源电压正常,但是到喷护后台出的三级箱处却是不太正常,怀疑是电缆有破损的地方,造成线路不通。叫了一个班组的工人配合我查线路的问题。


用万用表通断档测量发现相线与相线相通,只好把电缆接头处拆开一段一段测量,却发现又都正常,无奈之下只好到降水班组出借来摇表测其阻值,这回确诊了3*150的那根电缆用摇表测量阻值为0.至此问题解除。



案例2   电源线瞎接造成电压下降

项目职工之家处的集装箱房出现中午空调启动不起来,但是到了晚上却可以正常工作。由于是之前是两排集装箱房,由于现场作业面较少,用不了那么多人员,箱房空置率太高,造成浪费。总包拆除了一排,留了一排整合了人员。造成这排房子用电负荷增大。这是个3P断路器零线地线各有一安装排,开关下端均匀的分布着2P的开关另外此开关下接着2P的漏保。原本这个电箱处用的是3*6平方的rv线,3P开关的另外两个端子用线连起来。相当于3p当2P开关用。用钳形表测其电流正常,也就没再测电压,考虑到房子都是用两根2.5平方的bv线带起10个房间的空调,线不够粗,加上现场没有2.5以上的线,只有把电线断开三个房间用一路电线,又另外增加了两路的电线带另外的几个房间。


另外又在电源侧增加了一根3*10rv的电线。想着这回问题解决了,谁知道到了晚上还是出现空调不启动的现象,我拿着万用表测其电流在62A,但是测其电压却只有185V,没办法只好把两根电线从新组合一下,两根电线当一根用,并且把开关处的电线拆除,重新恢复成3P的断路器,再次测量电压230V,电流36A.至此问题解决。



小结: 这两个故障不是大故障,但是却花费了较长的时间,第一个故障,由于和现场沟通不畅,加之手头没有摇表,导致误判,第二个故障是在别人的安装漏洞基础上在此补加的,当时是抱着小车不倒只管推的想法,导致工友们受罪。说白了这个故障就是三相不平衡,

以后一定要多加注意。思想上要有自己的主见

电工学习网独家原创稿件,版权归原作者所有!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

15个常见的中级电工电路图,知道12个才算得上是电工老师傅!

电路图相信对于每一个电工而言都不陌生,电路图能够直观清楚的说明电路的原理和设备的具体使用情况,可以毫不含糊地说,电路图是电工基础中的基础,看懂电路图是学习电工的第一步,也是最重要的一步。 下面列举最基础的电路图。

回帖成功

经验值 +10