接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。 很多电路需要接地,接地电阻就是接地的电线与地之间的电阻。这里所说的地,多数是指大地;对于一个电路板而言,则是指定的地线。不论是什么系统,都要求接地电阻越小越好。
接地很重要,接地电阻值的确定更重要!
电气工程师们日常工作中,肯定被众多规范的接地电阻值要求搞晕了,所以1Ω、4Ω、10Ω 写出来自己都觉得不靠谱。别着急,请看下面的参考表。
接地电阻值参考表:
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
为什么电机有变频器保护也会烧毁?变频器对电机起保护作用,但不是说电机就不烧毁了。对于多数情况,变频器都是能保护电机不烧毁的,比如、过载、缺相等,但这还要看你的参数设置和实际使用,比如你的过流保护设置过大(一般默认都是150%),你调大了,电机长期在100%额定电流以上运行,就容易烧电机。又比如,频繁的起停,加之电流又高,如果过载只是简单的复位再开,也容易烧电机。 如果想变频器对电机起完全保护作用,从工艺、设置上都要注意,设置上参数设置正确、不能盲目加大过载系数等,对电机勤保养、检查。工艺上要注意负载变化(我们要求一般电流是不超90%的,超过了就要控制、检查)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句参考表很好,学习了。
回复 举报
感谢楼主分享好资料,学习了各种接地电阻值的确定,多谢了。
回复 举报