民用建筑楼板墙体内,暗敷设金属电管,是否也要考虑潮湿场所环境因素,电管壁厚不能小于2.0毫米?
根据JGJ_16-2008_民用建筑电气设计规范
8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2mm的厚壁钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
【注释】 金属管明敷于潮湿场所或埋地敷设时,会受到不同程度的锈蚀,为保障线路安全,延长钢导管的使用寿命,应采用厚壁钢管。
条文仅阐述了正常及潮湿场所明敷、埋地敷设、干燥场所暗敷设金属电管时,对金属电管壁厚的要求,完全没有针对潮湿场所(如水泵房、浴室、带洗浴的卫生间、开水房、游泳池)内施工时,对暗埋金属电管的壁厚提出要求。
这些地方明显不是干燥场所,我认为不能套用以上条文采用管壁厚度不小于1.5毫米的金属电管,是否也应当要求暗埋金属电管壁厚不小于2.0毫米?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
智能化弱电工程桥架、支吊架、线管、线盒安装要求一、电缆桥架安装要求 1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施 2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整 3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量 4、桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板条文提到的干燥及潮湿场所的暗敷、潮湿场所的明敷和埋地敷设,明显遗漏了潮湿场所的暗敷,总不会跟干燥场所的暗敷要求一样吧?!
回复 举报
8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2mm的厚壁钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
回复 举报