土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民用建筑楼板墙体内,暗敷设金属电管,是否也要考虑潮湿场所环境因素,电管壁厚不能小于2.0毫米?

民用建筑楼板墙体内,暗敷设金属电管,是否也要考虑潮湿场所环境因素,电管壁厚不能小于2.0毫米?

发布于:2020-09-09 14:49:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

民用建筑楼板墙体内,暗敷设金属电管,是否也要考虑潮湿场所环境因素,电管壁厚不能小于2.0毫米?

根据JGJ_16-2008_民用建筑电气设计规范

8.3.2  明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2mm的厚壁钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。

    【注释】  金属管明敷于潮湿场所或埋地敷设时,会受到不同程度的锈蚀,为保障线路安全,延长钢导管的使用寿命,应采用厚壁钢管。


条文仅阐述了正常及潮湿场所明敷、埋地敷设、干燥场所暗敷设金属电管时,对金属电管壁厚的要求,完全没有针对潮湿场所(如水泵房、浴室、带洗浴的卫生间、开水房、游泳池)内施工时,对暗埋金属电管的壁厚提出要求。

这些地方明显不是干燥场所,我认为不能套用以上条文采用管壁厚度不小于1.5毫米的金属电管,是否也应当要求暗埋金属电管壁厚不小于2.0毫米?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • muyuyao
    muyuyao 沙发

    条文提到的干燥及潮湿场所的暗敷、潮湿场所的明敷和埋地敷设,明显遗漏了潮湿场所的暗敷,总不会跟干燥场所的暗敷要求一样吧?!

    2020-11-02 18:06:02

    回复 举报
    赞同0
  • bb510213
    bb510213 板凳

    8.3.2  明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2mm的厚壁钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。

    2020-09-11 08:05:11

    回复 举报
    赞同0