土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 34层高层建筑,每层1个卫生间,污水管道立管管径de110,横管也是110而且4处弯头,是否合理?

34层高层建筑,每层1个卫生间,污水管道立管管径de110,横管也是110而且4处弯头,是否合理?

发布于:2020-09-09 11:30:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

34层高层建筑,每层1个卫生间,污水管道立管管径de110,横管也是110而且4处弯头,是否合理?一层独立排水,二层的溢出的风险是否加大?有什么预防措施吗?

旁边一户相同户型设置确是160的横贯,且只有一个弯头。2.jpg1.jpg

  • 凌乱的世界

    肯定不合理,这都是高层建筑,你就一根立管,光伸顶通气你看是否满足规范,4.5.7条的立管流量都知道!不满足设置专用通气立管。

    2020-09-22 17:42:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑给排水施工工艺标准(二)

正文: 1、铜管焊接连接施工工艺标准 2、自动喷淋安装工艺标准 3、室内消火栓安装工艺标准(明装、暗装) 4、湿式报警阀组安装工艺标准 5、卫生洁具安装工艺标准 6、室外管沟开挖与管道安装施工工艺标准 7、暖气片安装工艺标准 8、潜污泵安装工艺标准 1、铜管焊接连接工艺标准 工艺流程:调直—断管—清理—预热—焊接—冷却—除氧化层—防腐     铜管裁切采用专用铜管切割刀,切口整齐。不得采用氧--乙炔切割。夹持铜管的台虎钳钳口两侧应垫以木板衬垫,以防夹伤管子。

回帖成功

经验值 +10