关于“电压偏差”和“电压损失”的理解,做设计的朋友不要忽略了,配电线路长度对线路压降所造成的影响,所以配电设计中除了负荷计算、照度计算、短路计算等外,还有个基本功要掌握,即电压损失计算。
在此之前,我们必须要弄明白“电压偏差”和“电压损失”的概念,不然将会出现认知上的错误,从而造成过度设计
(1)电压偏差
术语解释:
实际运行电压 对 系统标称电压 的偏差相对值,以百分数表示:

实际运行电压为用电设备端子处的实测电压值。标称电压如:35kV, 10kV, 380kv, 220V等。
依据《供配电系统设计规范》 GB50052中有关电能质量的条文要求, 用电设备(如电动机)端子处 电压偏差允许值为±5%额定电压。
(2)电压损失=电压降≠电压偏差
线路 电压损失 与 电压偏差 都是基于标称电压的百分数,单位是一样的。
电压偏差 是针对 [用电设备端子处] 或 [供电电压] 的概念。
从电压偏差的计算公式,可看出两者的关系 :

(3)线路电压损失的确定
依据规范要求,用电设备(如电动机)端子处电压偏差允许值为±5%额定电压;假定变压器低压侧母线处的运行电压为400V;试问线路电压损失的允许值是多少?
1)线路首端的电压偏差:

2)电压损失的允许值=线路首端的电压偏差-用电设备端子处电压偏差=5%-(±5%)= 0%~10%,也就是说此情况下线路电压损失可以最大到10%。
(4)结论
一般设计中,线路电压损失允许值的取值为 5%,这是出自《工业与民用配电设计手册》而来的,但手册中注明了,此值是在缺乏详细计算资料时的参考值。
所以常规设计时取 5% 本没问题,但对于有较长供电线路的且不经常使用的用电设备,应兼顾经济性,可适当放宽线路电压损失允许值的要求。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.18 万条内容 · 789 人订阅
阅读下一篇
高压开关柜详解、送停电操作以及故障判断和处理方法基本定义 高压开关柜 是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发