在做的一个项目,办公楼,主楼20层,底部三层为商业,商业均在主楼投影范围内。主楼的疏散楼梯两部,服务于4层及以上各层;底部三层另设置楼梯两部,服务于底部底部三层商业。即商业与写字楼基本完全隔开。
那么,请教一下,商业的疏散宽度计算时,是按0.75还是1.0计算?
我个人认为计算底部三层的百人疏散宽度的时候,用0.75即可,毕竟商业的楼梯不服务于4层及以上,但规范又没写的很明确。包括底部三层到底是封闭楼梯间还是防烟楼梯我觉得也值得讨论。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 438 人订阅
阅读下一篇
螺旋围合的马蹄形空间海尔布隆科技馆SauerbruchHutton建筑师:Sauerbruch Hutton 地点:葡萄牙 建筑分类:科技馆 ①【空间序列】大楼呈现出螺旋状的空间序列,以于内部空间和外部景观间建立一个精心编排的体验序列。新落成的大楼与一个改建后的仓库融为一体,形成了一个小型的广场空间,从而为来访者提供了一个空间入口。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发