土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 关于“电压偏差”和“电压损失”的理解,做设计的朋友别混淆了!

关于“电压偏差”和“电压损失”的理解,做设计的朋友别混淆了!

发布于:2020-09-07 13:33:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]


关于“电压偏差”和“电压损失”的理解,做设计的朋友不要忽略了,配电线路长度对线路压降所造成的影响,所以配电设计中除了负荷计算、照度计算、短路计算等外,还有个基本功要掌握,即电压损失计算。

在此之前,我们必须要弄明白“电压偏差”和“电压损失”的概念,不然将会出现认知上的错误,从而造成过度设计,电气设计在线教学狄老师。

(1)电压偏差

术语解释:

实际运行电压 系统标称电压 的偏差相对值,以百分数表示:

实际运行电压为用电设备端子处的实测电压值。标称电压如:35kV, 10kV, 380kv, 220V等。

依据《供配电系统设计规范》 GB50052中有关电能质量的条文要求, 用电设备(如电动机)端子处 电压偏差允许值为±5%额定电压。

(2)电压损失=电压降≠电压偏差

线路 电压损失 电压偏差 都是基于标称电压的百分数,单位是一样的。

电压偏差 是针对 [用电设备端子处] [供电电压] 的概念。

从电压偏差的计算公式,可看出两者的关系 :

(3)线路电压损失的确定

依据规范要求,用电设备(如电动机)端子处电压偏差允许值为±5%额定电压;假定变压器低压侧母线处的运行电压为400V;试问线路电压损失的允许值是多少?

1)线路首端的电压偏差:

2)电压损失的允许值=线路首端的电压偏差-用电设备端子处电压偏差=5%-(±5%)= 0%~10%,也就是说此情况下线路电压损失可以最大到10%。

(4)结论

一般设计中,线路电压损失允许值的取值为 5%,这是出自《工业与民用配电设计手册》而来的,但手册中注明了,此值是在缺乏详细计算资料时的参考值。

所以常规设计时取 5% 本没问题,但对于有较长供电线路的且不经常使用的用电设备,应兼顾经济性,可适当放宽线路电压损失允许值的要求。

(来源:网络,版权归原作者)

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.11 万条内容 · 718 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电柜知识总结

 开关柜 :是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,手车式和固定式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(手车式和固定式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、计量仪表、隔离刀、指示灯、常规继电器、综合继电保护装置、接地刀等。

回帖成功

经验值 +10