尽管相关部门对水泥、混凝土质量管理工作不断加强,但仍有不少地区曝出水泥抽检不合格。
日前,广东省广州市住房和城乡建设局官网公布了广州市散装水泥管理办公室《关于2020年第二季度预拌混凝土、预拌砂浆生产企业原材料监督抽检情况的通报》。本次委托8家检测单位开展抽检, 按照不预先通知、抽检样品和检测单位双盲检测等原则 ,共计出动抽检人员264人次,抽查了92家混凝土企业和40家砂浆企业的1202份原材料。
经检测,合格原材料1104份,合格率为91.8%;不合格原材料98份,不合格原材料检出率为8. 2%。 其中水泥抽查210份,204份合格,6份不合格。合格率97.1%。在公布的抽检明细中,广州市越堡水泥有限公司P.O42.5R水泥烧失量不合格,华润水泥(平南)有限公司P.II42.5R水泥烧失量不合格。
原材料抽检不合格涉及企业信息如下:
(一)广州市海珠区广绿建材厂 粉煤灰强度活性指数不合格,天然砂贝壳含量、颗粒级配不合格,砂浆外加剂硫酸盐灰分不合格。
(二)广东新瑞龙生态建材有限公司 水泥烧失量不合格,砂,浆外加剂标准搅拌含气量、7d 抗压强度比不合格。
(三)广州中建砼力混凝土有限公司 粉煤灰强度活性指数不合格,天然砂贝壳含量不合格。
(四)广州创建混凝土有限公司 矿渣粉烧失量不合格,砂浆外加剂固体含量、28d 抗压强度比不合格。
(五)广州市金禹混凝土有限公司 矿渣粉烧失量不合格,砂浆外加剂PH值不合格。
(六)广州超力混凝土有限公司 矿渣粉烧失量不合格,混凝土外加剂含固量不合格。
(七)瑞华建设集团有限公司混凝土分公司、广州市东竣混凝土有限公司等2家企业 水泥烧失量不合格。
(八)广州建盈预拌混凝土有限公司 粉煤灰强度活性指数、细度不合格。
(九)广州市东浦建材有限公司、广州勇创混凝土有限公司等2家企业 粉煤灰强度活性指数不合格。
(十)广州凯晖预拌混凝土有限公司、广州市冠铿环保建材 有限公司等2家企业 粉煤灰细度不合格。
(十一)广州石建建材有限公司 粉煤灰三氧化硫含量不合格。
(十二)广州市恒业混凝土有限公司 矿渣粉7d活性指数、28d活性指数不合格。
(十三)广州汇兴混凝土有限公司、广州市粤砼混凝土有限公司、广州穗业混凝土有限公司、广州市泰和混凝土有限公司等4家企业 矿渣粉烧失量不合格。
(十四)广州鸿益建材有限公司 混凝土外加剂含固量、PH值不合格。
(十五)广州市兴耀混凝土有限公司 混凝土外加剂含固量不合格。
(十六)广州市粤花混凝土有限公司 砂浆外加剂标准搅拌含气量、凝结时间差、7d抗压强度比、28d 抗压强度比不合格。
(十七)广州市圣丰混凝土有限公司、广州市长河混凝土有限公司等2家企业 砂浆外加剂标准搅拌含气量、7d 抗压强度比、28d抗压强度比不合格。
(十八)广州市力建混凝土有限公司 砂浆外加剂7d抗压强度比、28d 抗压强度比不合格。
(十九)广州市建珲预拌混凝土砂浆有限公司 砂浆外加剂28d抗压强度比不合格。
(二十)广州市长峰建筑材料有限公司 砂浆外加剂硫酸盐灰分不合格。
(二十一)广州市从达砂浆涂料厂有限公司 砂浆外加剂固体含量不合格。
(二十二)广州中昊超力混凝土有限公司、广东粤群混凝土有限公司等2家企业 天然砂贝壳含量、颗粒级配不合格。
(二十三)广州市新鸿益混凝土有限公司、广州市华固砼建材有限公司、广州市长运预拌混凝土有限公司、广州超力花东混凝土有限公司、广州建安混凝土有限公司、广州市砼盛建筑材料有限公司、广州市加业混凝土有限公司、广州市芳联混凝土有限公司、广州础垠建材有限公司、广州市万竣混凝土有限公司等10家企业 天然砂贝壳含量不合格。
(二十四)广东派安建材有限公司 天然砂细度模数、颗粒级配不合格。
(二十五)广州市住宅建设发展有限公司番禺混凝土分公司 碎石颗粒级配不合格。
处理如下:
(一)对上述原材料抽检不合格的企业进行通报批评,并对序号一至二十三的企业扣混凝土(砂浆)诚信评价分10分处理。
(二)责令上述原材料抽检不合格的企业立即进行整改:一是将不合格情况反馈至原材料供应商,查明不合格原因;二是对原材料及对应产品质量情况进行追踪,重点跟进这些产品的出厂检验质量、所供建设工程的质量情况等;三是原材料不合格指标(强度活性指数等)影响混凝土强度的,必须委托第三方检测机构对相应批次原材料供应工程部位进行强度检测,发现有质量问题必须立即进行处理;四是企业完成整改后向散装办提交整改报告,散装办将择时对整改情况进行复查。