土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 安装必读!多联机冷凝水管的安装与排水实验

安装必读!多联机冷凝水管的安装与排水实验

发布于:2020-09-03 15:16:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]





冷凝水管安装图解


图例1:冷凝水管正确安装示意图


图例2:存水弯头安装图例



图例3:带提升泵的冷凝水管安装图例一

图例4:带提升泵的冷凝水管安装图例一




2 自然排水机组冷凝水管安装


1)、水封设置:


当机组的冷凝水盘位于机组的正压段时, 冷凝水盘的出水口不应设置 水封; 位于负压段时, 应设置水封, 水封高度应大于冷凝水盘处于正压或负压值。



2)、挂壁机和不带水泵的座吊机排水管安装:


安装挂壁机时, 按墙孔方位安装室内机 管道, 用胶带将排水管与其合并缠紧, 注意排水管放在下边, 当排水软管需通过室内时, 一 定要缠绕隔热材料, 防止冷凝结露。排水配管可延伸至地面或背面, 把排水管道连接到排水 口, 并利用紧固扎带固定。




3 排水管坡度的要求


1) 排水管的支管应沿水流方向设置坡度, 坡度不应小于1%, 悬吊螺栓满足横管在1~ 1. 5m、竖管在1. 5~2. 0m, 每支立管不得少于2 个支、吊固定点的要求。


2) 不能出现倒坡, 弯头等不能出现积水部位, 出水端不允许浸泡在液体中。



4 水泵排水


1) 请确认排水提升管高度在500mm 以内。


2) 请保持排水提升管垂直, 并 确保其与空调机的距离在300mm 以内。

3) 对水盘备用水嘴部分应进行 妥善隔热处理, 以防止结露。 排水 管道高度应在图3-45 所示的距离内。

4) 为了防止排水管向下弯垂, 每1 ~ 1. 5m 要用吊架等器件辅助 固定。

5) 连接时, 应采取有效措施, 保证排水管各接口密封不漏。

6) 为防止排水管外壁遇空气后结成露水滴落, 排水管从机组引出后, 应进行隔热处理。




5 排水管的连接方式



1) 排水管与排水管之间应用合适的胶水粘接, 必须使用正确的接头等辅助部件, 严禁 直接对接水管端面而无其他辅助部件的对接方式。


2) 当排水支管和汇流管进行 拼接时, 水平管需以一定落差接 入, 请参考图3-46 进行操作, 且 两边的分支管汇流同一点时, 应 错位接入主管, 以防止出现倒流。




3) 冷凝水管不能与建筑物中 的污水、废水管连接, 防止污水 倒灌或臭气倒溢入室内。


6 排水实验


(1) 自然排水机组相关测试

1) 将排水口堵住, 往排水管路系统中注满水, 看排水管是否有水渗漏。

2) 往接水盘中注入3L 左右的水量, 在排水管出口处检测水流出量。每台室内机单独

检查, 检测排水量时需考虑少量附着在管壁上的水分。

3) 当要排空机器内的水时, 请拆下排水底部的放水塞。

4) 试验后, 把放水塞装回原先的位置, 关掉电源。

(2) 水泵排水机组相关测试

1) 用给水泵通过进气口向室内机每次加注1L 水。

2) 检查排水是否在排水口流出(备注: 在试验时, 注意排水电动机的旋转声)。

3) 当要排空机器内的水时, 请拆下排水底部的放水塞。

4) 试验后, 把放水塞装回原先的位置, 关掉电源。


7 排水管保温施工与支吊架安装


必须在密封性及流畅性检查之后方可进行保温处理, 保温处理的注意事项和具体方法可 参考“防腐与保温施工技术标准” 的相关规定和方法, 避免产生凝露。

重点注意事项如下:

1) 排水管在室内的部分皆需进行隔热处理, 防凝露, 需选用10mm 以上厚度的保护套。

2) 凡不是整管保温的, 一定要将切割开的部分重新粘接。

3) 保温管相接处和被切开处应该使用胶粘接或卡扣固定连接, 并且保证它在管路的 顶端。

4) 在排水试验后, 才能进行配水管的保温施工。

除了吊顶时机组需要竖直吊杆吊挂以外, 所安装的冷媒管道、冷凝水管道、 电线 管都要进行吊挂固定, 必须使用合格的支吊架, 不得使用铁丝、电线、绳索捆绑 吊挂。 水 平管支撑间隔为0. 8~1. 0m, 如间隔过大会产生挠曲, 影响排水, 如图3-47 所示。



全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • doushengf
    doushengf 沙发

    感谢楼主分享好资料,学习安装前一定要读

    2020-09-13 09:45:13

    回复 举报
    赞同0
  • jianzhudj
    jianzhudj 板凳

    感谢楼主分享好资料,学习安装前一定要读

    2020-09-13 09:43:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库不化霜会怎样?不化霜原因有哪些?

由于冷库内蒸发器表面结霜,妨碍制冷蒸发器(管道)冷量传导与散发,最终影响制冷效果。当蒸发器表面的霜层(冰层)厚度达到一定程度时,制冷效率甚至下降到30%以下,导致电能较大浪费,且缩短制冷系统的使用寿命。因此有必要在适当的周期内进行冷库除霜操作。 结霜动态过程大致分为以下阶段: 1、结晶生长阶段:霜由霜花、管线、翅片端线地面,由气流上游向下游发展,逐渐形成薄霜层覆盖在管翅的迎风表面。结霜初期,霜的影响使热阻增大、风流量减少,同时薄霜致使换热面积增大,作用结果使制热量呈一较平坦的弧状,其中有一高点出现;

回帖成功

经验值 +10