《工业与民配电设计手册》第四版 P30 无功功率损耗:△Q T = △Q 0 + △Q k (S c /S N )kvar |
||||||
(4)以ABB SC(B)11系列变压器为例,给出计算格式:
(5)采用精确计算时变压器的损耗计算:
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 398 人订阅
阅读下一篇
如何根据负荷计算选择变压器的容量?电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个重要问题。 (1)台数选择
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板变压器的铜损应该是与电流平方有关,输送容量Sc=根号三UI。Sn为额定电流。是否为Sc/Sn平方。
回复 举报
感谢楼主分享资料,图文并茂通过学习对双绕组变压器有功和无功功率损耗的计算有了了解。
回复 举报