00
什么是模块机?
在制热模式下,原来的冷凝器转换为蒸发器吸收空气的热量,向外吹出冷风,原来的蒸发器转换为冷凝器向外提供热水。
模块式风冷热泵机组系统原理:
系统安装图常用符号:
水路安装图:
模块机的安装内容分为:主机安装、风机盘管安装、风管安装、辅助设备安装、水管施工、配电及通讯等。
01
主机安装
1. 主机安装位置:
另外,要求机组有一定的防护措施,以防人为破坏。
多模块组合示意(同程联接):
注:多模块组合每组最多不超过8台,不允许异程连接。
单模块组合示意(同程联接):
注:单模块组合同程连接最多不超过8台。
主机泄漏检查:
02
风机盘管安装
风机盘管安装方式:
03
风管安装
风管与房间送风口之间要加软连接,既减振又便于安装。
风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不大于3m。
风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有两个固定点。
04
辅助设备安装
主机进、出水口:
主机进、出水口安装软接、压力表、温度计、蝶阀。
水泵:
1、水泵前后安装软接头;
这个实例中安装了过滤器,软接,减振橡胶。再总结一下:水泵前后安装软接头,水泵进口的软接前安装Y型过滤器,在水泵的下方安装减震器。
5、水泵出口装止回阀;
膨胀水箱:
膨胀水箱是让水系统能够适应因水温变化引起的体积膨胀,稳定水压,使水系统稳定工作的重要装置,它由补水管、膨胀管、溢流管、排污管、以及防冻用的循环管。利用膨胀管与循环管之间的微压差使水形成微循环达到防冻的目的。
3、在冬季寒冷地区要增加防冻措施。
05
水管施工
管道支、吊架:
管道施工需要安装支架或吊架,为了使管道固定可靠不变形,吊架的间距就要按规范施工。
钢管管道支、吊架的最大间距(m):
这是钢管的支吊架安装规范,我们常用的DN15的供水管,吊架的间距不大于1.5米。
排水管吊架间距(m):
管道试压:
管道试压的标准:试压采用的是手动或者电动试压泵,试压合格的标准是:在试验压力下10分钟不漏水,在工作压力下60分钟不漏水。
试压注意事项:
试压的时候注意两点,第一是系统分隔,就是将试压段的管道与主机和风机盘管隔断,也就是关闭两个截止阀,打开旁通阀;第二是开启水系统上各排气阀,排尽空气后再关闭,如果是自动排气阀就不需要操作。
管道清洗:
管道试压后要对管道进行清洗,管道清洗的方法是,首先应将止回阀的阀芯等拆除,待清洗完成后复位;第二清洗以出水口水色和透明度与入口目测一致为合格;第三,清洗完成后,清理过滤网并检查是否损坏;第四,再循环试运行2小时以上,且水质正常后才能与空调设备相贯通。需要注意的是:清洗时也必须使主机和风机盘管与管道分隔。
管道保温:
4、阀门、过滤器及法兰部位单独保温以便拆卸。
自动排气阀的正确安装:
06
配电及通讯
电源线:
模块机电源线规格按照说明书要求选取,工程上还需要专门制作一个电气箱,用来安装辅助电加热和水泵的交流接触器。各模块电源是单独控制的,方便机组管理及维修。
水泵的控制:
不论哪个模块工作,水泵都是工作的。
通讯线:
主模块的这几个端子分别控制辅助电加热、水泵,还有连接水流开关。
机组调试:
在以上条件都确认无误之后,逐台进行开机调试,然后全开观察机组运行数据。
调试记录:
下面我们给出一个R22机组在制冷模式下正常运行的数据,供大家参考,比如65模块机,根据当时的进出水温度、环境温度,给出了正常运行时的高低压力,以及电流参考值。
第一,外机安装要有组合的换热空间,避免机组保护;
第六,电源线、空开的按选型手册选取,避免过流保护及安全隐患。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 381 人订阅
阅读下一篇
热泵两联供系统设计和安装、调试的10大误区文章来源于热泵市场 ,作者汉中/刘显涛 两联供 在以华东为主的南方市场,那年出货量增长 200% 以上。俨然成为除北方“煤改电”之外的另一片新蓝海。然而很多经销商在两联供项目中,很可能因为设计、安装和使用过程中的一些不足或疏忽,导致系统出现问题。 下面是 陕西汉中经销商刘显涛 在实践过程中总结了
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享好资料,学习
回复 举报