图1 英国科尔布鲁克代尔铸铁桥

4、超长使用年限,使用年限应为15年以上。
防腐蚀涂层最小厚度(μ m ) |
防护层使用年限(年) |
||
强腐蚀 |
中腐蚀 |
弱腐蚀 |
|
320 |
280 |
240 |
>15 |
280 |
240 |
200 |
11~15 |
240 |
200 |
160 |
6~10 |
200 |
160 |
120 |
2~5 |


在钢结构、桥梁重防腐体系中,中间漆通常选用环氧云铁中间漆,尽管它也可以作为防锈底漆使用。环氧云铁中间漆(底漆)是以灰色云母氧化铁为颜料,以环氧树脂为基料,聚酰胺树脂为固化剂等组成二罐装冷固化环氧涂料。由于云母氧化铁及环氧树脂的优越性能,漆膜坚韧,具有良好的附着力、柔韧性、耐磨性和封闭性能等。环氧云铁漆一般作为中层漆使用,与环氧富锌底漆配套使用,可增强涂层之间的封闭性和防腐性能。在很多大型钢铁防锈防腐项目中都会见到环氧云铁中间漆的身影。不仅能够提高防锈效果,还能节约成本。环氧云铁中间漆是一款性价比非常高的油漆。

检查数量:按照构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。
可采用涂层测厚仪进行检测,最大量程不应小于1200μm,最小分辨率不应大于2μm,示值相对误差不应大于3%。同一构件应检测5处,每处的数值为3个相距50mm的测点涂层厚度的平均值。
2)设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差应为-25μm。
|
|
钢结构涂装现场检测 |
|

研究表明,P、Cu、Cr和Al等元素对钢的耐腐蚀性有利,Ni、Si、Mo、Co、Be等次之,而C、Mn、S等助长腐蚀。
根据学者在美国基尔海滨试验的钢桩5年后的腐蚀情况,计算得到的未经涂层保护的钢材腐蚀速率见下表。
腐蚀速率 mm/ 年 |
||
耐海水腐蚀钢 |
碳素钢 |
|
海洋大气区 |
0.04~0.05 |
0.10~0.30 |
飞溅区 |
0.10~0.15 |
0.30~0.50 |
潮差区 |
0.05~0.10 |
0.05~0.10 |
全浸区 |
0.15~0.20 |
0.20~0.25 |
海泥区 |
0.04~0.06 |
0.05~0.10 |