在工业断路器选择铜排时,需注意:
(1) 一般要选择铜、铝排的宽度应与断路器的出线端宽度一样,在直接负荷侧可适当的减少母排的厚度,以满足要求;而在分支母线与断路器连接时,母线冲孔为圆孔,进行连接,MNS/GCK在下进、出时分支零排不必制作,但上进、出时一定要制作。
( 铜排 )
(2) 柜内零排和地排根据进出线方式确定安装在柜前还是柜后;低压计量柜为方便安装互感器,铜排在计量室内应断开,用搭接块连接,搭接块的长度应满足互感器安装检修的标准,其它直接连接,大于等于4000A以上采用绝缘板母线夹固定,禁用绝缘子。
(3) 中高压母线在穿过金属板时,应提供相配套的套管和采取其它绝缘措施;
(4) 母线应采取绝缘支持固定,以保证母线之间及母线与其它部件之间的距离不变,固定距离为水平两固定点不超过1000mm,垂直两固定点不超800mm,铜、铝母线弯曲后不得有裂纹和严重起皱现象,皱纹高度不得大于1mm,弯曲半径一般不小于排后的2倍,铜、铝母线弯曲后不开裂、严重起皱的前提下,允许弯曲半径等于母线厚度;
(5) 铜铝母线与电器元件连接触面应平整光洁,连接件的边缘及孔口应无毛刺及凹凸不平现象;
( 铜铝母线的相序及颜色排列 )
(6) 铜铝母线的相序及颜色排列表规定应如上图所示部署;
(7) 母线连接处不得有油漆,油漆界面应平直,不得有明显的弯曲和不值现象,同一元件的同一侧各项母线端的油漆界面应无明显的不整齐现象,界面不得相差5mm。
(8) 铜、铝母线的螺栓连接及支持连接处,母线与电器元件的连接以及距所有连接处10mm以内的地方不得涂漆;
母线与母线,母线与分支母线及电器元件连接时,其搭接面应符合以下规定:
1)铜排与铜排连接时,表面应进行镀锡处理,客户有要求,应满足客户要求;
2)铝排和铝排连接时,可直接连接(搭接面要清除氧化层)。
3)铜排与铝排连接时,铜排须镀锡或镀银,在特殊条件下应使用铜铝过渡片。
(9) 母排搭接时接触面应平整、无氧化膜,经加工后其截面积减少值应符合以下规定。
1)铜排应不超过原截面的3%;
2)铝排应不超过原截面的5%。
母线安装的工艺要求:
1)母线的排列应层次分明,整齐美观,横平竖直。
2)铜、铝母线与电器元件连接时,母线与电器元件端的根部应有不小于5mm的空出地位(如下图)。
( 母线与电器元件端连接图 )
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.85 万条内容 · 2050 人订阅
阅读下一篇
抗震支吊架:形式有哪些?用在何处?日前,司法部发布“关于《建设工程抗震管理条例(征求意见稿)》公开征求意见的通知”,再次明确了“抗震支吊架”等抗震措施在建筑工程中的强制性。尽管在建筑工程中,抗震支吊架已开始强制使用,但是很多工程朋友对此还比较陌生,因为一直以来建筑在设计中基本不考虑机电的抗震,抗震支吊架也从没用过。但是现在情况不一样了,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句电气知识是短板,多看看有提高!
回复 举报
嗯,学习学习。
回复 举报