土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于超滤膜选型的咨询

关于超滤膜选型的咨询

发布于:2008-03-03 19:07:03 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位专家好。本人要开始做超滤设计。想请教一下,目前超滤膜分为卧式的和立式的,又可分为内压式的和外压式的。很想知道它们的优缺点和适用的水质条件。如能赐教,非常感谢。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • yipu167
    yipu167 沙发
    PVDF柔性比较好,在做外压膜时,有些厂家标称可操作到2bar,请问是否会把膜压扁,MBR就有抽扁的
    2008-11-17 15:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • coke-bread
    coke-bread 板凳
    总结一下:
    立式和卧式:现在市场上就NORIT一家有卧式的超滤,要另配膜壳,而且有死角。
    外压和内压:原水水好的,内压外压基本没有区别。污水回用的一般采用外压,因为他的纳污能力强,不容易堵塞。死角的问题只要反洗程序设置到位不成任何问题。
    补充一个材质的区别:现在市场上主要有PVDF和PE/PES的,其他材质不做讨论。PVDF是现在最好的超滤材质,耐氧化,韧度强,不容易断丝。特别适合污水回用。而PE/PES耐氧化性能差点,但其亲水性好点。
    至于厂家就不讨论了
    QQ:909719578.
    2008-10-14 17:19:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 261 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

影响反渗透回收率的主要因素是什么?

反渗透回收率一般只有70%左右,剩下30%的浓水一般只有排放为什么这30%的浓水不能进一步浓缩回收了呢?是因为硬度、硅、铁、COD之类吗?如果原水COD不高,事先进行了软化,去除硬度和铁的因素把浓水进行絮凝沉淀去除胶体影响,然后再进行一级或者两级反渗透是否可行?请大家赐教

回帖成功