正在加载...
求大神看一下,图中的断路器是插入式的吗?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
1.互感器位置,互感器在抽出单元内部,所以图中所示回路为GCK、GCS、MNS的抽屉出线回路,断路器为固定式
2.抽出式断路器的画法:首先,确定断路器为塑壳断路器,互感器在抽出单元外部,这样画法的塑壳断路器为抽出式断路器。
不是,应该是一个抽屉。是一套整体回路
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
阅读下一篇
采用可编程控制器,程序灵活多变,精度高,可靠性强,功能多,反映速度快。 2.均配有稳压泵或稳压罐稳压,在用水量小到一定值时,主泵可停止运转,减少水泵电机的机械磨损并且节约电能。 3.对水泵均为软启动,延长设备寿命,消除了启动电流对电网的冲击。 4.根据用水量的变化,水泵循环变频运行,先启的先停,使水泵均衡工作。当一台泵运转六小时(可修改),自动切换到另一台。 5.结构紧凑,占地面积小 ,安装快,投资省,运行稳定。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句1.互感器位置,互感器在抽出单元内部,所以图中所示回路为GCK、GCS、MNS的抽屉出线回路,断路器为固定式
2.抽出式断路器的画法:首先,确定断路器为塑壳断路器,互感器在抽出单元外部,这样画法的塑壳断路器为抽出式断路器。
回复 举报
不是,应该是一个抽屉。是一套整体回路
回复 举报