土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 人防工程电气安装要点

人防工程电气安装要点

发布于:2020-08-31 11:26:31 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]




施工准备阶段、施工前、施工过程三个方面论述了人防工程电气施工的质量控制要点。


一、施工准备阶段的质量预控

1 、开工前,熟悉图纸,参与设计交底,了解工程特点以及关键部位(特别是有防护密闭要求的部分)的质量要求。

2 、电气安装工程所需材料、器件与设备的认定。

工程所需材料、器件与设备应由监理进行质量认定。对不符合质量要求的材料、器件与设备等应及时退换。

3 、工程上所用的主要电气材料设备,进场时应由承包单位填写《材料/构配件/设备报验单》,并附准用证、出厂合格证、材料证明(检验报告)、商检证明等材料。由监理批复是否可以进场,是否可以在指定工程部位使用。


二、施工图交底会审和施工前应注意的事项

1 、材料选用。

人防地下工程内部环境潮湿,电气设备和材料均应选用具有较好的防潮性能的产品。


2 、关于电源

① 设有临战封堵出入口的人防工程,工程电源进线不得从临战封堵区域进入,应通过墙体、下垂梁或顶板中预埋防护密闭盒或密闭套管进入。

② 对尚无区域电源可引接的地下室,应预留好电源进线穿管及有关设备安装位置。

☆ 电力系统电源和区域内电源引入地下室,应有手动换切装置,保证战时顺利转换。

③ 防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器等高、低压电气设备,应采用无油、防潮设备;内部电源的发电机组应采用柴油发电机组,严禁采用汽油发电机组。


3 、电力线路及敷设

① 弱电线路(电话、通信、监控、安保、火灾报警等)进出人防工程可选用塑料导线,但必须采用暗管加密闭盒的方式。

② 电缆桥架穿过有防护、密闭要求的墙体、板时要中间断开,断开处改用电缆穿管方式,并作好防护密闭处理;应尽量不使用分支电缆穿越有防护、密闭要求的墙体、板(密闭处理难)。

③ 电缆、电线穿管的安装

A. 电缆、电线在穿越密闭穿墙短管时,应清除管内积水、杂物。在管内两端应采用密闭材料充填,填料应捣固密实。

B. 电缆桥架穿过有防护、密闭要求的墙体、板时要断开,断开处改用电缆穿管方式,并做好防护密闭处理,盒内不得有接头。

C. 平战结合的人防工程,导线宜采用钢管敷设。埋设在钢筋、混凝土墙板内应选用壁厚大于2.5mm的钢管,在染毒区应选用镀锌钢管。

D. 消防泵、排烟风机、防火阀等消防设备,应急照明的导线或电缆应选用阻燃型产品。

E. 消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及紧急广播等线路,应采取穿钢管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构层内,其保护层厚度不应小于30mm,当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施,以增强管材的防火能力,提高安全度。

F. 从低压配电室至每个防护单元的战时配电回路,应各自独立。当穿越其他防护单元时,在穿越的防护单元内应有防护措施。

G. 预埋战时电气备用采用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管。

4 、电力照明

① 每个防护单元应引接外电和内电,设置进线总开关和内、外电转换开关。配电箱设置在清洁区的值班室或防化通信室内。专业队装备掩蔽部、汽车库等室内无清洁区时,配电箱可设置在染毒区内。防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱,不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装。若必须设置时,应采取挂墙式明装。

② 通风信号设置应符合规定;防护单元战时出入口防护密闭门外侧,应设置有防护能力的呼唤信号按钮;灯具宜选用重量较轻的线吊或链吊灯具和卡口灯头;一般疏散照明连续供电时间不应少于30min,战时一级负荷连续供电时间大于防护隔绝时间。

③ 从防护区内引到非防护区的照明电源回路,当防护区内和非防护区灯具共用一个电源回路时,应在防护密闭门内侧、临战封堵处内侧设置短路保护装置,或对非防护区的灯具设置单独回路供电。

④ 平时不作为疏散通道的战时安全出口,其安全出口指示灯应按照规范设置。为了不误导平时疏散逃生,可平时关掉战时接通。


5 、接地

① 应利用结构钢筋网做自然接地体,当接地电阻值不能满足要求时,再在室内或室外加设接地装置。

② 利用结构钢筋网做接地体时,纵横钢筋交叉点宜采用焊接。所有接地装置的连接处必须牢固可靠。

③ 保护线(PE)应与各接地体相连,并保证有良好的电气通路,保护干线宜采用不小于25mm×4mm的镀锌扁钢或直径不小于12mm的圆钢;保护分支线宜采用25mm×3mm的镀锌扁钢。保护线(PE)上,严禁设置开关或熔断器。

④ 室内保护接地干线、电气装置人工接地极的接地干线或总接地端子、室内的公用金属管道(如通风管、给水管、电缆或电线的穿线管)、建筑物结构中的金属构件(如防护密闭门、密闭门、防爆破活门的金属门框、临战封堵等)、室内的电气设备金属外壳、电缆金属外保护层等做等电位连接。

⑤ 燃油设施要做防静电接地。


6 、柴油电站

① 汽油有较大的挥发性,位于地下的人防工程使用汽油发动机组易发生火灾,所以从安全考虑,发电机组应采用柴油发电机组,严禁采用汽油发电机组。

② 柴油电站平战转换要求:中心医院、急救医院的柴油电站应平时全部安装到位;甲类防空地下室除机组平时可不安装外,其他附属设备及管线均应安装到位。机组应在15天转换时限内完成安装和调试;乙类防空地下室设计到位,按设计要求预留好柴油发电机组及附属设备的基础、吊钩、管架和预埋管等,在30天转换时限内完成安装和调试。

③  根据战时负荷计算,容量小于120kW时,移动电站柴油机组按120kW选择比较合理。富裕的容量可考虑作为其他防护单元的区域电源。


三、施工安装过程中的质量控制

1 、接地装置安装工程质量控制

① 施工前,检查接地体中采用的热镀锌扁钢、圆钢的尺寸必须符合设计要求。根据要求一般材料规格为:圆钢直径≥12mm;扁钢断面≥4mm×25mm。

② 确保接至电气设备和与可拆卸的其他非带电金属部件接地(接零)的分支线直接与接地干线相连,并做好隐蔽工程验收记录。

③ 接地网充分利用结构钢筋做自然接地体,检查接地体中钢筋、扁钢、圆钢焊接搭接长度是否符合现行《人民防空工程质量检验评定标准》的规定,保证有完好的电气通路。

④ 对接地装置的接地电阻进行检验,必须符合设计要求,用 “摇表”实测并做好记录。

⑤ 接地(接零)线的敷设按现行《人民防空工程质量检验评定标准》的要求进行全数检查。

⑥ 电气设备、器具和非带电金属部件的接地(接零)支线敷设按现行《人民防空工程质量检验评定标准》的要求进行抽查。

⑦ 检查保护线(PE)是否与接地体连接,并保证有完好的电气通路。相线截面在16 mm 2 及以下时,接地线的截面应与相线截面相同。

⑧ 如落地安装的配电柜底座是型钢基础,基础柜与基础型钢是否有明显的可靠接地。


2 、电气配管工程质量控制

①  根据人防工程的要求,电缆、电线暗配管穿越人防围护结构、临空墙、防护密闭隔墙或密闭隔墙时,应在墙两侧设置密闭盒。

☆ 盒内不得有接线头。密闭盒穿线后应密封,并加3mm镀锌钢板制作的盖板。当电缆桥架穿过有防护、密闭要求的墙体、板时,应在墙体、板中预埋密闭套管。


② 检查配管敷设是否符合施工规范的规定。暗配管敷设需要有隐蔽工程验收记录。配管敷设检查中应注意以下几个问题:

A. 管路穿过沉降缝、变形缝处必须有补偿装置;

B. 电线保护管的弯曲半径应符合规定,弯曲处不能有折皱、凹陷和裂缝;

C. 增设的接线盒或拉线盒布置合理、位置正确;

D. 进入落地式配电箱的电线保护管,排列整齐,管口高出配电箱基础面50~80mm ,配管进箱、盒、柜屏必须机械开孔;

E. 在TN-S、TN-C-S系统中,当金属电线保护管、金属盒(箱)、塑料电线保护管、塑料盒(箱)混合使用时,金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE线)有可靠的电气连接;

F. 在底板中预埋的电气管线不得直接从人防区引入非人防区,必须引入时,应在密闭隔墙、临空隔墙墙体上做防护密闭处理;

G. 吊顶内的电气配管不得固定在平顶的吊架或龙骨上。


③ 检查钢管敷设是否符合施工规范的规定。预埋的电气管线包括暗配管敷设需要有隐蔽工程验收记录。钢管敷设检查中应注意以下几个问题:

A. 直埋于地下的电线保护管,必须符合规范规定的材料及防腐要求;

B. 钢管不能有折扁和裂缝、管内铁屑及毛刺等缺陷;

C. 钢管的连接必须符合规范的规定,金属钢管严禁对口熔焊接,镀锌和壁厚小于2mm的钢管不得套管熔焊连接;

D. 钢管与盒(箱)或设备连接必须符合规范的规定;

E. 钢管的连接应符合规范的规定,当非镀锌钢管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线,当镀锌钢管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线,两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4 mm 2

F. 安装电器的部位应设置接线盒;

G. 名配钢管排列整齐,固定电间距均匀,钢管管卡的设置需符合规范的规定。


④ 检查金属软管敷设是否符合施工规范的规定。金属软管敷设检查中应注意以下几个问题:

A. 金属软管敷设的长度符合规范的规定,软管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m;

B. 金属软管不能有退绞、松散、中间有接头现象,与设备、器具连接时必须采用专用接头;

C. 无绝缘层的金属软管是否可靠接地。


3.  密闭接线盒安装的质量控制

☆ 弱电线路一般选用多根导线穿管通过有防护、密闭要求的墙体、板,由于多根导线在一起会有空隙,就不宜做密闭封堵处理。为了达到同样的密闭效果,因此采用密闭盒的模式。为了保证密闭效果,规定管径不得超过25mm,目的就是控制管内导线的根数,因管内穿线过多,会影响密闭效果。

☆ 控制要点如下:

① 预埋的电气密闭盒应全部找出;

② 密闭接线盒及盖板应选用热镀锌钢板,厚度≥3mm;

③ 电缆、电线暗配管穿越有防护、密闭要求的墙体、板时,应在墙两侧或板上下侧设置过线密闭盒,盒内不得有接线头,过线密闭盒穿线后应密封,并加盖板。

 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 173 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电工必知的10大电气知识

1、照明开关为何必须接在火线上? 如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。 2、单相三孔插座如何安装才正确?为什么?

回帖成功

经验值 +10