土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 咨询关于GB 50016中人员密集场所的问题

咨询关于GB 50016中人员密集场所的问题

发布于:2020-08-30 16:09:30 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

小区的配套用房,比如社区居委会、商业服务网点是否是人员密集场所,必须是A级保温材料吗?这个如何界定

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jxxymgq
    jxxymgq 沙发

    “人员密集场所”,建规采用的是消防法中的定义,另有一个“人员密集的场所”,前者指人员较多的建筑或建筑的一部分,后者是建筑类某些部分(房间)同一时间内人数较多的情况。很显然,社区业委会、商业服务网点不属于人员密集场所,也不是人员密集的场所。

    2020-10-17 21:35:17

    回复 举报
    赞同0
  • s9201109
    s9201109 板凳

    GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》术语和定义:

    3.4  人员密集场所 assembly occupancy 
        公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。

    你所说的住宅小区配套的商业服务网点和社区用房这些应该不算人员密集场所。



    2020-10-14 16:13:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多