DN150补水管,水箱补水量少

发布于:2020-08-29 10:40:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

水箱有效容积约35立方米,补水管DN150的管子,0.25M帕的压力,水箱补水很少,水箱后的出水泵流量是120吨每小时,15分钟后,水箱基本空了,这是为啥啊

微信图片_20200829103555.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • leeginka
    leeginka 沙发

    120m3/h-dn150,流速达2m3/m了,明显进水管太小。15分钟抽取的基本都是水箱里的水。

    2020-09-22 11:40:22

    回复 举报
    赞同0
  • pspzl
    pspzl 板凳

    查一下进水阀门有没有全开,局部水损过大,造成进水流量小于出水流量,水箱就空了。

    2020-09-15 16:59:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块