正在加载...
有谁研究过《建筑防排烟技术标准》中的固定窗吗?
我看到名词解释是火灾时便于人工破拆,那么,消防救援窗为什么不能算进去呢?消防救援窗不也是消防时用于救援的吗,既然这样,玻璃就是可以破拆的,为何不能算呢?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
看下固定窗和消防救援窗的设置要求,就不难理解了。
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 4.4.15条 第二点规定 设置在靠外墙且不位于顶层区域的固定窗,单个固定窗的面积不应小于1㎡,且间距不宜大于20m,其下沿距室内地面的高度不宜小于层高的1/2。供消防救援人员进入的窗口面积不计入固定窗面积,但可组合布置。
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 7.2.5 条规定 供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。
嗯,从功能上说就比较好理解了。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
各位大神,请问除尘系统设计中,吸尘罩罩口控制风速是通过什么标准确定的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句看下固定窗和消防救援窗的设置要求,就不难理解了。
