|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
《水规》GB 50974之8.2.5消防埋地管道的防腐8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网......;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;...... 钢管的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,...... 问题:采用沟槽和法兰时,接口处管道防腐如何处理?大家在实际工程中是怎么做的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句通病:稳压泵流量过大造成自动喷水灭火泵误启动
防治措施及相关规定: 应选择稳压泵补水量小于1L/s小流量的稳压泵。
根据规范GB50974第37页,5.3.2条文要求,稳压泵设计流量宜按消防给水设计流量的1~3%计,且不宜小于1L/s。参考图集17S205第5页说明:因管网泄露量数据不详,稳压泵设计流量宜按消防给水设计流量的1%~ 3%计,且不宜小于1L/s。 室内消火栓系统稳压泵设计量取1L/s。考虑室外管网埋地敷设,不确定性因素较多,室外消火栓系统稳压泵设计流量取1.5L/s。
所以该防治措施是不妥当的,背离了规范。而且喷淋泵也是压力开关联动的
回复 举报
通病:稳压泵流量过大造成自动喷水灭火泵误启动
