土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 此大空间商场是否设排烟系统
1.假设有一80米宽,100米长的两层商场.均有三面开窗.那么商场中心部位是否需设机械排烟?或者若设机械排烟,整个商场的周边部位是否就不能再按自然排烟算(即一个防火分区不能机械与自然共存).
2.是否有"排烟窗保护半径"一说,比如有一个长80米的一端有外窗的走廊,能否说那个外窗可以负责30米长度的走廊.
谢谢

全部回答(6 )

  • zxs-hp-zxs
    北京市设计院出的一本<<建筑设备技术手册>>中提到,可开启外窗的自然排烟方式最远不能超过30米.

    规范没有规定自然排烟方式的排烟距离,个人按30米
    2005-02-06 12:41:06 来自 PC 评论 举报
  • qylx
    学习中......
    2005-02-01 02:51:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10