个位前辈,我刚出去一份图上,基础说明上标着桩端进入持力层土 1000mm以上,但有局部地方按我图中标的桩长算只能进入持力层0.5m,不知道打桩的时候会不会按照说明上的进入持力层深度加长桩的长度?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 设计专家
    设计专家 沙发
    这是一个关于读图认知的问题。其一:众所周知,读图的顺序是先图标后说明再图纸内容。说明是优先于图纸内容的——举例子:有的框架圈梁并未表示于图上,但说明中有填充墙高超过多少就设的;其二:端承桩的现场施工中,一般都有“入持力层”的说明,现场人员应该理解;其三:处理图纸矛盾的时候,一般按保守值取。
    ——当然,最好你再追加补充说明一句更好。为什么不呢?

    呵呵,引用一下
    2008-04-03 20:16:03

    回复 举报
    赞同0
  • ghgkm
    ghgkm 板凳
    我们设计时根据地质勘探报告来确定持力层及桩长,桩长只是一个大概的或大部分的桩可以满足的,而实际的情况是地质是变化的,所以我们要求实际施工要进入持力层一定深度.
    如果我们的图上已经要求桩端进入持力层土 1000mm以上,实际施工由施工单位负责,不必当心!
    2008-03-08 11:51:08

    回复 举报
    赞同0