土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于桩基

关于桩基

发布于:2008-03-03 16:48:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
个位前辈,我刚出去一份图上,基础说明上标着桩端进入持力层土 1000mm以上,但有局部地方按我图中标的桩长算只能进入持力层0.5m,不知道打桩的时候会不会按照说明上的进入持力层深度加长桩的长度?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计专家
    设计专家 沙发
    楼上回答的真好,获益不少
    2008-04-03 20:17:03

    回复 举报
    赞同0
  • htversu
    htversu 板凳
    这是一个关于读图认知的问题。其一:众所周知,读图的顺序是先图标后说明再图纸内容。说明是优先于图纸内容的——举例子:有的框架圈梁并未表示于图上,但说明中有填充墙高超过多少就设的;其二:端承桩的现场施工中,一般都有“入持力层”的说明,现场人员应该理解;其三:处理图纸矛盾的时候,一般按保守值取。
    ——当然,最好你再追加补充说明一句更好。为什么不呢?
    2008-03-05 19:31:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多