土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多联机与冷库保压操作及注意事项

多联机与冷库保压操作及注意事项

发布于:2020-08-21 14:04:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


制冷系统是一个密封的系统,维修后的制冷系统必须严格地检查气密性,才能保证维修质量,提高运行的可靠性,减少制冷剂的损耗,提高运行的经济性,制冷剂是渗透性极强,所以对制冷系统的气密性的检查必不可少。

需要注意,制冷系统保压必须用氮气, 氧气 属于易燃气体,如果用 氧气 来保压,可能会导致失火或爆炸!


1、中小冷库保压操作:


冷库保压建议从气液两侧同时加压 。先把压缩机高、低压截止阀多用通道上接好压力表,拆去原系统中不宜承受过高压力的部件,如:蒸发压力调节阀等部件。


以R22冷媒为例,当低压压力为1.2MPa时即停止充注氮气,在低压段试验完毕后,即进行高压系统的压力试验,高压系统压力提高到2.5MPa后停止充注氮气,对制冷系统保压24~48h。


 (冷库系统气密性 绝对压 力参考)


注意事项:

系统前4h压降表压力不超过0.03MPa,而后持续稳定(试验过程中,因气温改变压力升降一般不超过表压力0. 01~0.03MPa),即可认为制冷系统试漏合格。



2、多联机系统保压操作


多联机必须从 气管、液管两侧同时加压 ,因为气、液两侧同时加压,可以保护多联机系统室内机侧电子膨胀阀等阀件不受损坏, 气密性试验必须使用 干燥氮气做介质


气密性试验时不允许连接外机管路试验。R410A 系统试验压力为4.0MPa,气密性试验必须用氮气做介质,氮气要干燥。缓慢加压,分三步进行:



1、加压至0.3MPa,停留5 分钟进行泄露检查,可能发现大的渗漏;

2、加压至1.5MPa,停留5 分钟进行气密性检查,发现较小的渗漏;

3、加压至4.0MPa,停留5 分钟进行强度试验,可能发现细砂眼。

加压至试验压力后保压24 小时,观察压力是否下降,压力不降即为合格。


R410A 系统试验压力表量程应在4.5MPa 以上

注意事项:

压力修正:温度变化1℃,压力相应变化0.01MPa,如需要长时间保压,应将压力降低到0.5MPa 或以下。长时间的高压可能导致焊接部位的渗漏,且存在安全隐患;

保压后的压力受环境温度影响,随着气温的上升压力也会上升,随着气温的下降温度也会下降,如果昨天保压时环境温度10℃,今天气温突然升高到25℃,那么气温查是15℃,那么压力表就会表压下降,这个表压在38.4kgf/cm2就是正常的。


氮气试压合格后要对系统进行真空干燥,先 接上真空表将真空泵运转 2 小时以上,如达不到 -755mmHg 应继续抽 1 小时如达不到应检查有无泄漏处。 达到 -755mmHg 后,即可放置 1 小时,以真空表不上升为合格,如上升表 明系统内有水分或有漏气口,应继续处理。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷设备维修收氟、抽真空与排空知识

一、收氟 当分体空调器移机时或判断出制冷系统有故障,需要打开管路进行维修,应首先将系统中存留的制冷剂都回收到室外机组里,而不能任意排放到空气中。那样既造成资源浪费,增加维修成本,又会污染环境。因此,制冷剂的回收,也是维修所必须熟练掌握的一项基本工艺操作。这种工序,维修行业中俗称“收氟”。 收氟的具体操作步骤如下:首先旋下气阀和液阀的阀盖,确认阀门处于开放位置,然后启 动运行空调器10~15min,使空调器停止运转并等待3min后,将复合修理阀的耐压胶管接至液管截止阀的维修口。打开复合修理阀的低压阀,将胶管中的空气排出。

回帖成功

经验值 +10