式中
m w -----------水流量, m3/s
v------------水流速, m/s
我们建议,水系统中管内水流速按表一中的推荐值选用,经试算来确定其管径,或按表二根据流量确定管径。
表一、管内水流速推荐值(m/s)
表二、水系统的管径和单位长度阻力损失
钢管管径/㎜ |
闭式水系统 |
开式水系统 |
||
流量/(m3/h) |
kPa/100m |
流量/(m3/h) |
kPa/100m |
|
15 |
0~0.5 |
0~60 |
-- |
-- |
20 |
0.5~1.0 |
10~60 |
-- |
-- |
25 |
1~2 |
10~60 |
0~1.3 |
0~43 |
32 |
2~4 |
10~60 |
1.3~2.0 |
11~40 |
40 |
4~6 |
10~60 |
2~4 |
10~40 |
50 |
6~11 |
10~60 |
4~8 |
-- |
65 |
11~18 |
10~60 |
8~14 |
-- |
80 |
18~32 |
10~60 |
14~22 |
-- |
100 |
32~65 |
10~60 |
22~45 |
-- |
125 |
65~115 |
10~60 |
45~82 |
10~40 |
150 |
115~185 |
10~47 |
82~130 |
10~43 |
200 |
185~380 |
10~37 |
130~200 |
10~24 |
250 |
380~560 |
9~26 |
200~340 |
10~18 |
300 |
560~820 |
8~23 |
340~470 |
8~15 |
350 |
820~950 |
8~18 |
470~610 |
8~13 |
400 |
950~1250 |
8~17 |
610~750 |
7~12 |
450 |
1250~1590 |
8~15 |
750~1000 |
7~12 |
500 |
1590~2000 |
8~13 |
1000~1230 |
7~11 |
~~~~摘自《民用建筑空调设计》P234~~~~