空调水系统管径的确定方法

目前设计软件都能直接计算出管径,在水系统中,管内水流速一般按推荐值选用经试算确定其管径。  如果是计算出来的就按照600KW*同时使用系数来确定室外机功率,也知就是600KW*0.8=480KW,室内末端选型参照一般我选型是按照设备样板打0.8折左右的修正选型,水管管径按所有末端合计的流量、流速、冷量确定。
水管管径d由下式确定:

式中

m w -----------水流量, m3/s

v------------水流速, m/s

我们建议,水系统中管内水流速按表一中的推荐值选用,经试算来确定其管径,或按表二根据流量确定管径。


表一、管内水流速推荐值(m/s)


表二、水系统的管径和单位长度阻力损失

钢管管径/㎜

闭式水系统

开式水系统

流量/(m3/h)

kPa/100m

流量/(m3/h)

kPa/100m

15

0~0.5

0~60

--

--

20

0.5~1.0

10~60

--

--

25

1~2

10~60

0~1.3

0~43

32

2~4

10~60

1.3~2.0

11~40

40

4~6

10~60

2~4

10~40

50

6~11

10~60

4~8

--

65

11~18

10~60

8~14

--

80

18~32

10~60

14~22

--

100

32~65

10~60

22~45

--

125

65~115

10~60

45~82

10~40

150

115~185

10~47

82~130

10~43

200

185~380

10~37

130~200

10~24

250

380~560

9~26

200~340

10~18

300

560~820

8~23

340~470

8~15

350

820~950

8~18

470~610

8~13

400

950~1250

8~17

610~750

7~12

450

1250~1590

8~15

750~1000

7~12

500

1590~2000

8~13

1000~1230

7~11

~~~~摘自《民用建筑空调设计》P234~~~~


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调水系统的设计与施工经验总结

这些年来,本人相继参加了多个大型用户空调水系统的二次设计及施工。总结了一些空调水系统施工和设计的切身体会,或是经验或是教训,还有一些是自己想到的和看到的,一起列在这里,请大家指正。 一、设备间面积及层高与管路布置原则 随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了。设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。