土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ [急!]首次仓库喷淋设计中遇到的一些问题

[急!]首次仓库喷淋设计中遇到的一些问题

发布于:2008-03-03 16:15:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近在做一个物流仓库,建筑给该仓库的定性为戊类仓库,但到现场勘察一下,发现仓库里堆放了袋装的棉花和聚乙烯等物品。设计的时候我没有按照建筑专业定的戊类仓库划分危险等级,而按照仓库危险危险三级进行设计的。
该仓库的最大净空高度(中间屋脊)9.7米;屋檐8.0m,货物堆积高度按现场约7m,跨度50m,长85.8m。
1、喷淋采用预作用系统,喷头采用早期抑制快速响应喷头,选取设计参数(规范P15)K=200,作用面积内开放12只喷头,喷头最低工作压力0.35MPa,按公式q=K(10P)1/2=200(10*0.35)/6=
6.24(l/s),12只喷头的流量Q=12*6.24*1.3(安全系数)=97.3(l/s)(估算),再看P21喷头布置中,喷水强度大于等于12(l/min*m2)的一只喷头的最大保护面积为9m2,如果喷头按照2.95*2.5=7.375m2进行布置的话,12个喷头的保护面积为12*7.375=88.5m2,则作用面积内平均喷水强度为97.3*60/88.5=66(l/min),如此之大!!!入口压力也很大!
2、如果按照分类堆垛储物的三级仓库(规范P12)表5.0.5—2最后一行选最大储物高度为7.5m一栏,喷水强度按C=22.5,作用面积按不小于240m2进行计算,选取作用面积内240/9=27个喷头K=115,最不利喷头压力p=0.2MPa进行计算,可以得到系统的设计流量为100(l/s),平均喷水强度为25(l/min*m2),入口压力106m(有点高,可以通过调整管径再作修改),满足要求。
我的疑问是同样一套管道系统,为何第一种采用早期抑制快速响应喷头计算出来的平均喷会那么大?而且入口压力更大。是不是我哪里计算错了,我觉得第二种计算的结果还比较合理的。望高手指点!谢谢了。

1204532496605.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 梦就在
    梦就在 沙发
    学习了。谢谢了
    2014-06-03 10:10:03

    回复 举报
    赞同0
  • joinmiller
    joinmiller 板凳
    喷头的类型不同,设计的原理也不同。用ESFR喷头就是早期大流量的水控制火灾发展迅速的火灾并达到扑灭的目的。如果不能及时扑灭,一旦超过设计允许的12个喷头就会失效。而用作用面积和喷淋强度的通常用于火灾发展和蔓延较迅速的火灾,用于抑制火灾。
    2014-05-30 18:34:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超大面积地下机电房消防问题

现有一项目,地下机电房(制冷机房1020平米、生活水泵房1900平米、消防水泵房920平米、中水机房788平米、污水处理机房2100平米),高规表5.1.1中规定“地下室每个防火分区最大面积为500平米。请教各位高手如何解决这个问题?本人不胜感激!

回帖成功

经验值 +10