土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10kV高压开关柜检修维护注意事项

10kV高压开关柜检修维护注意事项

发布于:2020-08-20 11:12:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]




10kV高压开关柜的检修内容


A

日常的维护及检修


1、开关柜外观检查

标准: 开关柜外壳无变形,无损伤;防护油漆无严重锈蚀,破损剥落;柜体安装牢固,外表清洁无杂物;开关柜的铭牌和标识黏贴整齐,无脱落。


2、开关柜运行状态参数检查。

标准: 仪器、仪表指示正常(与日常运行值比较,无差别或差别不大且与设备状态相对应)。


3、开关柜相关器件、电气接点及电线、电缆无超过规定温度现象。

标准: 用红外测温仪测量可见的相关器件、电气接点、电线、电缆运行温度≤60℃,柜内无异味。


4、开关位置、指示灯指示、仪表显示是否正确,各转换开关所处位置是否正常。

标准: 开关分合位置正确、无报警指示、转换开关在规定位置。


B

一年一次计划性的检修维护


1、柜体外壳检查、清扫、排除日常巡视中发现的各种缺陷。

标准:

1)酒精、白棉布擦拭,确保无积尘、无污渍;

2)防护油漆无严重锈蚀,破损剥落,否则进行除锈、补漆。


2、电缆室检查、保养。

标准:

1)电缆孔密封完好;

2)电缆插头固定螺钉无松动;

3)电缆标识牌无脱落,电缆相序色标没有脱落;

4)电缆室干燥,没有凝露情况,并清扫除尘。

5)用酒精、白棉布擦拭绝缘子,确保无积尘、无污渍;

6)接地线无松动,连接牢固。


3、接地刀闸开关检查。

标准: 手动操作接地刀闸开关一个循环,开关动作正常,无卡滞,开关位置与面板位置指示正常。


4、断路器室部件检查、保养。

标准:

1)将主断路器摇至退出位,用小车将其拉至舱外,检查一次回路隔离触指及其联接铜排是否有烧痕、放电的痕迹;视情况看是否需要使用砂纸打磨,用酒精棉布擦拭;

2)在主断路器隔离触指均匀涂上0.5~1mm厚的导电膏;

3)按力矩要求紧固一次回路上各螺栓,紧固螺栓后检查弹簧垫片应平整,完成紧固操作后,给一次回路上各螺栓划上防松线;

4)用酒精、白棉布擦拭断路器室内各部件,确保无积尘、无污渍;

5)将主断路器用小车推入断路器室舱内并摇至测试位,手动操作合分闸一个循环,断路器动作正常,无卡滞,机械位置指示、断路器分合位置指示、弹簧储能与未储能指示均正常。

6)检查无误后,摇至投入位,按停送电要求执行操作。


5、二次回路室检查、保养。

标准:

1)检查二次接线:接线紧固,线号清晰;

2)检查柜内清洁:无积尘、无异物;

3)必要时,清扫除尘并紧固二次线。


C

一年一次的电气试验


1、断路器主回路绝缘试验。

标准: 采用2500V兆欧表测量,测量值大于50MΩ。


2、工频交流耐压试验(断路器主回路对地、相间及断口)。

标准:

1)大修后:试验电压值按规定值;

2)运行中:试验电压值按规定值的0.8倍。


3、辅助回路和控制回路绝缘测试。

标准: 采用500V兆欧表测量,测量值大于2 MΩ。


D

必要时的故障检修


1、断路器工作位置校正。

标准: 用导电胶或凡士林涂于动触头的内圈,然后将手车推入至工作位置,再将其拉出,此时可用卡尺在静触头上测量可见动、静触头的有效咬合深度应为15~25mm。


2、断路器检修和更换。

标准: 按照生产厂家的具体参数要求进行更换。


3、仪器、仪表检修和更换。

标准: 按照生产厂家的具体参数要求进行更换。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双电源自动转换开关分PC级和CB级,两者如何区分?又该怎么选用?

双电源自动转换开关简称为ATSE(俗称双电源转换开关),是Automatic transfer switching equipment的缩写。顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。 双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过 双电源 切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电)使设备仍能正常运行。

回帖成功

经验值 +10