土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 变配电房低压总进线断路器的脱扣器如何正确设置?

变配电房低压总进线断路器的脱扣器如何正确设置?

发布于:2020-08-19 14:43:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]


做电气设计的工程师们,很多人都知道配电保护需要过电流、短路保护,也知道低压断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时三段保护。

所以,在我们的图纸设计要求中,大家提及了“所有低压断路器均设置过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护”。但对于变配电房低压开关柜的主进线和母线联络断路器,这样的设置是错误的。

正确的设置应该是: 主进线和母联断路器只设过载长延时和短路短延时保护,而严禁设置短路瞬时保护。
为什么?此处,主要是为确保低压配电柜上下级开关之间的选择性,以避免停电事故扩大。这里的“上级”就是指主进线和母联断路器,“下级”就是指低压柜上的各馈出线断路器。

下表适用于杆架式变电台、箱式变电站等的一次设计选型配置,做电气设计的朋友必收藏!会经常用到。

(变压器容量、高压熔断器、高压侧电流互感器选型配置表)

(来源: 网络,版权归原作者

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

照明回路的断路器为什么不加漏电保护功能?

一般来说,照明回路的断路器是不加漏电保护功能的。家庭中唯一需要使用漏电开关的照明回路只有一种情况:《住宅建筑电气设计规范J1193-2011》第9.4.4节中规定,“装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器”——这里的“剩余电流动作保护器”,就是常说的“漏电保护器”了。 其余照明回路均未强制要求过使用漏电开关,一般我们也就不用了,主要原因有二。 一、浪费

回帖成功

经验值 +10