入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:939027276
来源:建筑工程鲁班联盟
如有侵权,请联系删除
母线槽,是由铜、铝母线柱构成的一种封闭的金属装置,用来为分散系统各个元件分配较大功率,在户内低压的电力输送干线工程项目中已越来越多地代替了电线电缆。与传统的电缆相比,在大电流输送时充分体现出它的优越性,同时由于采用了新技术、新工艺,大大降低的母线槽两端连接处及分线口插接处的接触电阻和温升,并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料,从而提高了母线槽的安全可靠性,使整个系统更加完善。
低压密集母线槽安装的实例分享
▼
本实例工艺干线系统图
施工准备
施工前工作(类同桥架)注:材料到场开箱验收包装及密封应良好、规格型号正确;附件、 备件齐全。并且抽查母线测试绝缘电阻不小于2M欧。
· 母线配件
连接器盖板
连接器
连接器接头螺栓
母线槽始端箱
Z型水平弯头
L型水平弯头
异型弯头
始端法兰头
母线直线段(短料)
母线插接箱
插接箱内部接线
母线直线段
母线膨胀节
膨胀节内部结构
母线施工
本工程全程使用12#丝杆,固定支架使用5号角铁施做,过梁处用10#槽钢固定。施工中边安装边测量绝缘,确保安装后母线绝缘达到送电要求。
母线装置安装使用的紧固件为热镀锌制品。
母线段与段连接,所有接头处先清洁后连接。连接后不可再受到机械应力,以免受力变形,影响导电。
母线与母线连接时,中间使用连接器连接,安装连接器时需把接头螺栓的外部端头拧断,此时接头螺栓的扭矩设定为70( -6)Nm;一般电盘铜牌与法兰连接用相同载流量的软铜带连接,软铜带要镀锌处理,本项目使用相同载流量的铜排连接。
· 母线安装
① 拆除母线封板
② 母线安装前检查
③ 安装连接器
④ 接头螺栓锁死
⑤ 连接器盖板安装
⑥ 母线绝缘检测
· 配电界面
· 母线与低压柜连接
· 母线穿楼板垂直安装
垂直段母线穿RC面
母线穿墙填塞防火泥
母线送电
1. 母线送电前先点检所有螺丝,以及连接器的接头螺栓的外部端头是否拧断脱落,确认后核对相序是否和低压柜相序一致(本项目母线相序一律N相朝地),然后确认插接箱开关是否断开。
2. 母线送电前必须做绝缘试验,用500V兆欧表测量相间、相壳之间、各个功能单元的绝缘电阻,其绝缘电阻不得小于2MΩ。所测表格业主签字后方可一同送电。
· 送电前检查
母线绝缘检测
母线绝缘检测
插接箱开关需断开
检查接头螺栓端头是否断开
安装现场
· 配电室母线安装
· 母线至现场盘安装
· 母线至I-LINE盘
母线插接箱出线
插接箱与I-LINE盘连接
I-LINE盘配线
I-LINE盘配线
· I-LINE盘送电检测
母线至I-LINE盘间绝缘检测
I-LINE盘送电后检测
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
机电BIM应用
返回版块2189 条内容 · 246 人订阅
阅读下一篇
某工程机电设备安装BIM应用举例01 工程概况 上海浦发银行股份有限公司长沙分行办公大楼工程,位于湖南省会长沙,东临湘江,南临茶子山路,工程由上海浦东发展银行股份有限公司开发,湖南省第五工程有限公司总承包。工程为框架-核心筒结构,总建筑面积51660平方米,其中地下室建筑面积16826平方米,建筑高度98.7米,地下三层为车库和设备房,地上二十三层为办公楼。 本项目机电设备安装工程主要由弱电系统、强电系统、给水系统、排水系统、排烟系统和空调系统等组成,其中空调冷热源来自中心能源站,采用3台总换热量Q=4000kw水水换热机组及其变频泵组提供能量转换,空调主机布置在地下室空调机房;办公区域采用吊顶空调器(风机盘管)+全热回收新风换气机组的方式;大会议室区域采用全热回收组合式处理机组的方式;计算机房及各种特殊机房采用恒温恒湿机组处理后送入房间,满足机房设备使用需求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳图文并茂,实用!感谢楼主分享!!
回复 举报