土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 简单易学的多联机选型教程,人人都可学会!

简单易学的多联机选型教程,人人都可学会!

发布于:2020-08-18 13:32:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]


空调设计流程图


1.房间面积计算


根据房间开间、进深确定房间面积,如图中卧室面积为:3.6m*3.0m=10.8㎡



2.各房间负荷计算


负荷计算分为详细计算和简易估算,详细计算时需要考虑过 冷房和暖房 ,如下图所示:


冷房过程


暖房过程


工程上一般选用简易估算的方式进行负荷计算, 简易计算公式:
热负荷=单位热负荷*房间地面面积*修正系数


例如,前面图中卧室负荷为:
Q=120w/㎡×10.8m×1.0=1296w。


说明:
修正系数: 当地气候条件、房间层高朝向、系统管长、内外机高差。
单位热负荷: 一般根据当地气候条件经验选取(下表格 参考)。

房间地面面积: 房间内地面的有效面积。


热负荷参考


3.室内机的机型选择


选定机型时,需将前面计算出来的房间负荷与厂家空调样本对应选出 相应型号的室内机功率。 具体选择什么形式的室内机,就要根据用户要求、装修情况、房间结 构、层高等确定,下表给 出一般机型选择参考:



内机机型选择时的留意点



4.室外机的机型选择


在满足空调系统内外机管长、第一分歧管前后管长、高差及室外机的容量范围等方面要求时,将相临近的所有室内机制冷量加和,计算出总的制冷量后,与厂家的样本对应查出合适的室外机型号, 室内、外机能力配比可在50%~130%之间。


例如: 某工程中设计的室内机中RFT56KX 共4台,RFTS36KX共2台,RFU90KX共3台,则室内机合计容量:56×4+36×2+90×3=566,即56.6KW


  • 对应的室外机:20HP,RFC560KX,内外机配比为56.6÷56.0=1.01。 分析:室内外机制冷量基本达到1:1,这样的配置适合所有室内机同时开机的场合。


  • 对应室外机也可选择:18HP,RFC504KX,内外机配比为:56.6÷50.4=1.12。 分析:室内外机制冷量达到1.12:1,这样的配置适合室内机中有1台不经常开启的场合。


  • 如果考虑降低成本,则对应室外机也可选择:16HP,RFC479KX,内外机配比为:56.6÷47.9=1.18。 分析:室内外机制冷量达到1.18:1,这样的配置适合室内机中有多台室内机不经常开机的场合。  


通过以上简单的例题可以看出对于同一容量的室内机群,可以配置不同容量的室外机,配置的原则就看同一系统室内机的同时开机的频率


配置室内外机系统时需注意的要点:



空调负荷计算及机型选择的注意事项:




5.分歧管选择、冷媒管计算


根据空调管道井的位置,从管道井将铜管主干管从室外机处引到室内,具体冷媒管的气管、液管管径及分歧管的选择,参照各空调厂家空调系统冷媒配管的连接进行计算。



6.冷凝水管的计算


通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径。



沿水流方向, 冷凝水排水干管不小于1/100的坡度,支管不小于3/1000的坡度 ;且不允许有积水部位;冷凝水管表面必须做保温处理;一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水 。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电磁阀的作用、工作原理与常见故障

一、电磁阀的组成 电磁阀是制冷系统中控制制冷剂自动通、断的阀门。电磁阀可分为直接作用式和间接作用式两种,用于商业制冷设备中的电磁阀一般为直接作用式。 电磁阀由阀体和电磁头两部分组成,一般都是直动式的, 所谓的直接启闭式电磁阀,也就是利用电磁头中的衔铁直接控制阀孔的启闭,孔径 一般在6-22mm之间。 二、电磁阀的作用与工作原理

回帖成功

经验值 +10