土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 雨淋阀组的控制柜问题,在线等。。。。。。。。。。。。。。急

雨淋阀组的控制柜问题,在线等。。。。。。。。。。。。。。急

发布于:2020-08-17 15:45:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

请问,

1.水喷雾报警阀箱中的这个控制柜是做什么?手动还是电动的?用给电么?给电的话该给电气提多大的负荷呢?

2.加热器一般用什么样的?是防水的电暖气么?

QQ图片2.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 一匹骏马
    一匹骏马 沙发

    这个控制柜是控制雨淋阀组上的电磁阀的,由消防控制室来的电磁阀直启控制线、模块联动控制线均接入这个控制箱,再通过 这个控制箱实现对雨淋阀组上的电磁阀的控制。

    2022-01-02 19:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • 大菠萝蜜
    大菠萝蜜 板凳

    火灾报警联动控制箱,一般输入220v电源,待机30w,最大负荷300w。

    加热器需要与环境温度联动,5摄氏度启动,10摄氏度停止。

    如果你雨淋阀箱IP55以上,加热器不用防水。

    2021-12-29 09:48:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给水系统分区供水,知识点告诉你!

点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 来源:水电暖笔记管家,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 1、符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: ① 系统工作压力大于2.40MPa; ② 消火栓栓口处静压大于1.0MPa;  ③ 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。

回帖成功

经验值 +10