土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 事故原因请教---高压手车式开关柜 -, 开关柜烧了,请各位师傅帮忙分析一下原因,谢谢

事故原因请教---高压手车式开关柜 -, 开关柜烧了,请各位师傅帮忙分析一下原因,谢谢

发布于:2020-08-14 09:38:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

事故经过: 1. 第一次试送电时, 所有负载和出线柜断开, 当合上进线柜后, 发现C相电流,比其他AB相电流偏大, 速断动作,发现C相母排螺丝松动, 紧固后, 将定值改大一点, 进线柜送电正常 ,半小时后,   将一台出线柜 —{出线柜空载}, 摇到工作位置, 按合闸按钮 瞬间, 出线开关柜烧毁,进线开关柜烧毁,上一级跳闸


事后发现以下问题 :  1. C相避雷器击穿   2.出线柜避雷器上端的:小铜排,在同一个位置,烧断了   3. A相避雷器掉落(经过测试是好的)  3. 柜内 地刀片变形    4. 现场:高压电缆做实验是好的 【只是外皮有点烫伤】

请请各位师傅帮忙分析一下原因:  1. 接地刀刀片怎么会变形   2. 到底是什么原因导致的    3. 避雷器击穿导致单相接地短路? 或者是三相短路? 但是不知道三相短路点在哪里?  出线柜下端:电缆是好的,只是地刀片变形,  避雷器上的小铜排  3相 在同一位置烧断, 现场没有发现异物0e8276df46e6bccc281380bab3ff7eb.jpg

f81503ddf0731d325706c6d932b291e.jpg

a5e3368f25a88abd4cd141f31a929b4.jpgec45568e4563790a7831c4927795c63.jpg

69b6ebfcfca162b9c995d9421a8874e.jpg

6e30595a1906beef00aac1e1bb1170c.jpg3ccbb477e971f3d71d3918b9fb59b25.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 大壮壮小壮壮

    C相接地刀分开距离不够,避雷器应也有问题

    第一次速断动作就不应该强行操作,没有检查问题还盲目将定值改大


    2020-08-24 10:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • loveago
    loveago 板凳

    接地开关没有断开呗(或断开距离不够呗),还能咋地

    2020-08-17 09:51:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑机电管道的7种连接方法,一文详解!

来源:电气知识课堂,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑电气设计培训实操培训视频班!课程学习咨询点这儿~ 建筑管道根据用途和管材,常用的连接方法有: ①螺纹连接、 ② 法兰连接、 ③ 焊接 连接 、

回帖成功

经验值 +10