土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 湿式报警阀压力开关安装错误范例

湿式报警阀压力开关安装错误范例

发布于:2020-08-12 14:32:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]



根据《 自动喷水灭火系统施工及验收规范》要求,湿式报警阀的压力开关应 竖直 安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动。

?安装错误(如上图,压力开关被横着安装)

?正确安装方式

压力开关是自动喷水灭火系统中常采用的一种较简便的能发出电信号的组件。常与水力警铃配合使用,互为补充,在感知喷水灭火系统启动后,水力报警的水流压力启动发出报警信号。系统除利用它发出电讯号报警外,也可利用它与时间继电器组成消防泵自动启动装置。安装时除严格按使用说明书要求外,应防止随意拆装,以免影响其性能。 其安装形式无论现场情况如何都应竖直安装在水力报警水流通路的管道上,应尽量靠近报警阀,以利于启动

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给排水设计防排烟设计

1、消防给水设计 在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键的,它是消防工作中最为核心的一部分,直接关系到消防工作的成败。一般来说在消防给水设计中需要考虑到消防水池的设计、消防栓的安装设计、消防水箱储水量的设计、消防水泵的设计和消防给水系统的形成这五个方面的内容,下面一一来分析下如何进行具体的设计工作。