土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 90%人收藏了!制冷最常见的五大故障理解与分析思路

90%人收藏了!制冷最常见的五大故障理解与分析思路

发布于:2020-08-12 13:51:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]



序号

001


吸气温度过低



吸气温度过低,最根本的原因是由 蒸发器供液量偏大 导致吸气过热度底造成的。

怎么理解呢?我们按照以下的思路来理解:

蒸发器供液量大,导致蒸发器中的制冷剂没有完全蒸发,那么液态的制冷剂在回气管中继续蒸发,蒸发吸热就会使吸气管内的制冷剂温度低,吸气温度就低了。



问题又来了,为啥蒸发器会供液量偏大呢?

按照以下思路来理解: 蒸发器供液量大,说明蒸发器中的制冷剂多了,系统充注量过多或者膨胀阀开度太大都会导致这个问题。

QQ截图20200812141039.png


(1) 制冷剂充注量太多 ,导致其占据了冷凝器内部分容而使冷凝压力增高,进入蒸发器的液体也增多。 蒸发器中液体不能完全气化,使压缩机吸入的气体中带有液体微滴。 这样,回气管道的温度下降,但蒸发温度因压力未下降而未变化,过热度减小。 即使关小膨胀阀也无显著改善。


(2) 膨胀阀开启度过大 由于感温元件绑扎过松、与回气管接触面积小; 又或者感温元件未用绝热材包扎及其包扎位置错误等,致使感温元件所测温度不准确,接近环境温度,使膨胀阀动作的开启度增大,导致供液量过多。


oh~~还有还有.....


压机结霜分析

原因一: 蒸发器吸热工作正常,但节流阀冷媒供应量过多(以上);

原因二: 制冷剂充注量不足,会从蒸发器一直结到压缩机上。 (需核实);

原因三: 由于外部原因制冷剂在蒸发器蒸发不足甚至不蒸发,此时会严重结霜,甚至造成湿压缩。



QQ截图20200812141016.png


(如中央空调回风不足或者空调箱过滤网严重堵塞,冷水机组主机压机回气管会结霜,排气温度也很低)



序号

002


吸气温度过高



我们理解了导致吸气温度低的原因,就很好的能分析导致吸气温度高的原因了;


吸气温度过高——主要是由于吸气过热度增大造成,注意吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽。

正常情况下,压缩机缸盖应是半边凉、半边热。 若吸气温度过高则缸盖全部发热,如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高。



造成原因

总之一个字: “少”

(1)系统中这冷剂充足量不足
 即使膨胀阀开到最大,供液量也不会有什么变化,这样制冷剂蒸汽在蒸发器中过热使吸气温度升高。


(2)膨胀阀开启过小
这种情况造成系统制冷剂的循环量不足,进入蒸发器的制冷剂量少,过热度大,从而吸气温度高。


(3)膨胀阀口滤网堵塞
蒸发器内的供液量不足,制冷剂液体量减少,蒸发器内有一部分被过热蒸汽所占据,因此吸气温度升高。


(4)其他原因引起吸气温度过高
如回气管道隔热不好或管道过长,都可引起吸气温度过高。



序号

003


排气温度不正常



影响排气温度不正常的因素: 绝热指数、压缩比、吸气温度


压缩机排气温度可以从排气管路谁给你的温度计读出。它与制冷剂的绝热指数、压缩比(冷凝压力/蒸发压力)及吸气温度有关。

吸气温度越高,压缩比越大,排气温度就越高,反之亦然。

吸气压力不变,排气压力升高是,排气温度上升; 如果排气压力不变,吸气压力下降时,排气温度也要升高。


这两种情况都是因为压缩比增大引起的。 冷凝温度和排气温度过高对压缩机的运行都是不利的,应该防止。 排气温度过高会使润滑油变稀设置炭化结焦,从而使压缩机润滑条件恶化。
 
排气温度的高低与压缩比(冷凝压力/蒸发压力)以及吸气温度成正比。 如果吸气的过热温度高、压缩比大,则排气温度也就高。 如果吸气压力和温度不变,当排气压力升高时,排气温度也升高。



序号

004


排气温度升高



造成排气温度升高的原因有:

(1)吸气温度较高,制冷剂蒸汽经压缩后排气温度也就较高
(2)冷凝温度升高,冷凝压力也就高,造成排气温度升高
(3)排气阀片被击碎,高压蒸汽反复被压缩而温度上升,气缸与气缸盖烫手,排气管是那个的温度计指示值也升高。


最为实际的因素是:
中间冷却效率低,或者是中间冷器内水垢过多影响换热,则后面级的吸气温度必然偏高,排气温度也会升高。

气阀漏气,活塞环漏气。 这样不仅影响排气温度升高,还会是级间压力变化; 只要压缩比高于正常值就会使排气温度升高。 此外,水冷式机器,缺水或水量不足均会使排气温度升高。 冷凝压力不正常以及排气压力降低。



序号

005


排气压力较高



主要是由 冷凝压力偏高造成 ,而不是压机自身原因。 


排气压力一般是与冷凝温度的高低相对应的。 正常情况下,压缩机的排气压力与冷凝压力很接近。 冷凝压了升高时,压缩机排气温度也升高。

压缩机的压缩比增大,输气系数减小,从而使压缩机的制冷量降低,耗电量增加。 如果排气温度过高,增增加了压缩机润滑油的消耗,使油变稀,影响润滑; 当排气温度与压缩机油闪点接近时,还会使部分润滑油炭化并积聚在吸、排气阀口,影响阀门的密封性。
 
降低冷却介质的温度可使得冷凝温度下降,冷凝压力也随之下降,但这要受到环境温度的限制,难以人为选择。 增加冷却介质流量可降低一点冷凝温度(多采用这种方法)。但不能片面地提高冷却水或空气的流量,因为这将增大冷却水泵或风扇及电机的功率,应全面综合考虑。排气压力偏高会使压缩功加大,输气系数降低,从而使制冷效率下降。

冷凝压力偏高的最关键的因素记住以下几个字: 冷凝器换热不好!


产生这种故障的主要原因:
(1)冷却水(或空气)流量小,温度高
(2)系统内有空气,使冷凝压力升高
(3)制冷剂充足量过多,液体占据了有效冷凝面积
(4)冷凝器年久失修,传热面污垢严重,导致冷凝压力升高; 水垢的存在对冷凝压力影响也较大。



序号

006


排气压力过低



排气压力过低是由制冷系统管路制冷剂流量偏小甚至停止造成。 排气压力过低,虽然其现象变现在高压端,但原因多产生于低压端。


其原因为:
(1)膨胀阀冰堵或脏堵,以及过滤器堵塞等; 必然使吸、排气压力都下降;
(2)制冷剂充注量不足;
(3)膨胀阀孔堵塞,供液量减少甚至停止,此时吸、排气压力均降低。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库能存多少货物?怎么计算?

经常会有人问:“我的这个库到底能入多少货啊?我有1000吨水果,需要建多大的库存放?“我想建个冷库,但是不知道建多大的...........,在这里教您一个非常简单的换算方式。虽然不知道面积,但是肯定对您要准备放多少吨货物有一个基本的概念。 一、怎么根据吨位换算面积? 根据吨位就可以换算出冷库面积。高度是必需知道的另一个前提。高度以最常规的3.5米和4.5米为前提总结以下冷库产品的换算结果。

回帖成功

经验值 +10