土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 变配电房低压电容补偿柜开关设备的计算和选择

变配电房低压电容补偿柜开关设备的计算和选择

发布于:2020-08-11 13:47:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]


QQ截图20200811135439.png

好多做电气设计的朋友,对低压配电系统图中电容补偿柜的开关设备选择不清楚。 今天跟大家一起分析一下 低压无功补偿电 容柜用关 设备、仪表的选择。


QQ截图20200811135513.png


依据《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013相关规定:

1)并联电容器装置的总 回路和分组回路的电器和导体的稳态过电流应为电容器组额定电流的1.35倍

2)单台电容器导体的允许电流不宜小于单台电容器额定电流的1.5倍。


QQ截图20200811135544.png

案例分析:

1000kVA变压器的补偿容量为一台30x10=300kvar补偿柜。

1)主回路计算电流为433A,按上述规范要求,需乘以1.35的系数为584A,需配置630A的。 荷开关 熔断器组,配以600A的仪表(乘以1.5的系数为650A,取临近档位规格)。

2)各分组回路计算电流为43A,需乘以1.5的系数为64A,则选择63A的熔断器合适。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气管线防雷接地与等电位安装

回帖成功

经验值 +10