风机盘管设计选型应进行空调负荷计算,二次机电设计时,根据最新的围护结构条件进行负荷校核计算,选用适当型号。
房间类型 |
照明( W/m 2 ) |
设备 ( W/m 2 ) |
人员密度 (㎡ /p ) |
备注 |
标准客房 |
350 W / 间 |
350 W/ 间 |
2 人 / 间 |
电视、电脑、冰箱、筒灯、线灯采用 LED 灯 |
套房 |
15 |
500W/ 套 |
2 人 / 间 |
电视、电脑、冰箱 |
餐厅包房 |
50 |
18W / 人(食品) |
2.5 |
|
行政酒廊 |
40 |
20 |
2 |
|
会议室 |
30 |
20 |
2 |
投影仪、电脑等 |
商务中心 |
30 |
20 |
8 |
|
健身房 |
20 |
50 |
10 |
跑步机等 |
公共活动区(电梯厅、前厅等) |
20 |
0 |
8 |
吊灯、筒灯等 |
SPA (包房) |
20 |
200 W/ 间 |
2 人 / 间 |
电视 |
会所(包房) |
10 |
400 W/ 间 |
按设计 |
电视、音响 |
会所(其它) |
15 |
5 |
按设计 |
吊灯等 |
后勤办公室 |
15 |
20 |
8 |
电脑、复印机等 |
风机盘管选型
风机盘管型号 |
首层客房 (设备转换层的上一层) |
标准层客房 |
屋顶层客房 |
|||
标准客房 |
转角客房 |
标准客房 |
转角客房 |
标准客房 |
转角客房 |
|
FCU- |
500 |
600 |
500 |
600 |
600 |
800 |
风机盘管技术参数表如下:
说明:
①标准客房指只有一面外墙的客房,转角客房指有两面外墙的客房。
②风机盘管技术参数表供冷量(冷水盘管)是在进风干球温度27°C,湿球温度19.5°C,进水温度7°C,出水温度12°C条件下测试所得相关数据。在实际项目设计选型中,须根据实际项目的实际情况(集采品牌、室内设计温度、冷热源温度、选型风速等因素)进行修正与选型。
③风机盘管技术参数表供热量(热水盘管)是在进风干球温度21°C,进水温度60°C条件下测试所得相关数据。在实际项目设计选型中,须根据实际项目的实际情况(集采品牌、室内设计温度、冷热源温度、选型风速等因素)进行修正与选型
④按建筑气候分区确定风机盘管选型上限,按实际计算型号选型。考虑到FCU-300、400、500号风机盘管价差小,但为了维温运行时间短、客人入住后达到设计室内温度的时间短,且减少规格数量,便于现场互换,当计算选型小于FCU-500时,可以按FCU-500选型。
⑤当客房面积较大、全玻璃幕墙围护结构等特殊情况下,根据计算负荷选定风机盘管的型号大于FCU-800时,应将风机盘管拆分成两台较小型号,室内设计做相应配合。
⑥裙房部分,选用风机盘管的区域,如果空调计算负荷较大,可以采用增加台数、降低型号的方式,配合精装修进行设计选型,原则上不超过FCU-1000。
(2) 客房风机盘管型号大于、等于FCU-500时,必须在出风管段上设消声静压箱、消声风管等消声措施。