土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管是根据什么来选型的?有哪些注意事项?考虑3大重要因素

风机盘管是根据什么来选型的?有哪些注意事项?考虑3大重要因素

发布于:2020-08-10 15:36:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

风机盘管设计选型、确定排产参数,在配合精装修的二次机电设计招标阶段完成。

风机盘管设计选型应进行空调负荷计算,二次机电设计时,根据最新的围护结构条件进行负荷校核计算,选用适当型号。


空调负荷计算依据及原则
(1)维护结构热工参数:根据建筑施工图确定的维护结构条件(窗墙比、墙体传热系数、幕墙传热系数等)及精装施工图确定的维护结构条件(隔墙消声做法、双层窗帘内遮阳、地毯、吊顶高度及做法等)进行负荷计算。
(2)邻室传热负荷计算:对于客房区域,其相邻房间,包括同层相邻客房、上下层相邻客房、相邻楼梯间,计算温差按6°C考虑。禁止将以上相邻房间的温度按室外温度取值、计算。对于裙房餐饮包房及大厅、会议区域,其相邻功能区域,包括同层、上下层相邻房间,按非空调房间温度(夏季小于30°C/冬季大于10°C)取值、计算;设备夹层区域按室外温度取值、计算。
客房与内走廊(设计导则要求夏季24°C、冬季20°C)之间,夏季、冬季分别只有1°C、2°C温差,不考虑邻室传热负荷。
(3)客房新风由新风机组处理,长江以北地区,处理至室内空气等焓点后,直接送入室内;长江沿线及以南地区,处理至室内等湿点后,直接送入室内。
(4)其余灯光、设备、人员负荷指标,须按照确定的室内装饰设计及灯光设计的图纸及按万达酒店机电系统设计导则相关章节执行(详下表)两者之间较大值记取。

房间类型

照明( W/m 2

设备    W/m 2

人员密度      (㎡ /p

备注

标准客房

350 W /

350 W/

 

2 /

电视、电脑、冰箱、筒灯、线灯采用 LED

套房

15

500W/

2 /

电视、电脑、冰箱

餐厅包房

50

18W / 人(食品)

2.5


行政酒廊

40

20

2


会议室

30

20

2

投影仪、电脑等

商务中心

30

20

8


健身房

20

50

10

跑步机等

公共活动区(电梯厅、前厅等)

20

0

8

吊灯、筒灯等

SPA (包房)

20

200 W/

2 /

电视

会所(包房)

10

400 W/

按设计

电视、音响

会所(其它)

15

5

按设计

吊灯等

后勤办公室

15

20

8

电脑、复印机等

风机盘管选型

(1)酒店前场客人区域的风机盘管按中速运转对应的风量、冷量、热量选型。酒店后场可按高速进行选型。
(2)所有风机盘管选型必须按照集采品牌厂家提供的产品资料,复核回风状态参数修正。树上鸟教育暖通设计在线教学杜老师。
(3)所有风机盘管选型必须按照集采品牌厂家提供的产品资料,复核送风压力修正。
(4)所有风机盘管选型必须按照集采品牌厂家提供的产品资料,复核冷冻/采暖供水温度及水流量对风机盘管制冷/供热能力的修正。冷冻水宜按5 / 6°C温差计算选型,禁止按7 / 8°C大温差计算选型。
(5)机组现场更改左右接管方向后,须按照集采品牌厂家提供的产品资料,进行供冷及供热量的修正。
(6)风机盘管的选型必须明确风机盘管的工作压力。
(7)客房部分,针对万达酒店项目常规客房面积40-45㎡的特点,风机盘管选型原则上不超过下表中型号。如超过,需报酒店公司机电技术评审委员会专项审批。


风机盘管型号

首层客房                 (设备转换层的上一层)

标准层客房

屋顶层客房

标准客房  

转角客房  

标准客房

转角客房

标准客房

转角客房

FCU-

500

600

500

600

600

800



风机盘管技术参数表如下:


说明:

①标准客房指只有一面外墙的客房,转角客房指有两面外墙的客房。

②风机盘管技术参数表供冷量(冷水盘管)是在进风干球温度27°C,湿球温度19.5°C,进水温度7°C,出水温度12°C条件下测试所得相关数据。在实际项目设计选型中,须根据实际项目的实际情况(集采品牌、室内设计温度、冷热源温度、选型风速等因素)进行修正与选型。

③风机盘管技术参数表供热量(热水盘管)是在进风干球温度21°C,进水温度60°C条件下测试所得相关数据。在实际项目设计选型中,须根据实际项目的实际情况(集采品牌、室内设计温度、冷热源温度、选型风速等因素)进行修正与选型

④按建筑气候分区确定风机盘管选型上限,按实际计算型号选型。考虑到FCU-300、400、500号风机盘管价差小,但为了维温运行时间短、客人入住后达到设计室内温度的时间短,且减少规格数量,便于现场互换,当计算选型小于FCU-500时,可以按FCU-500选型。

⑤当客房面积较大、全玻璃幕墙围护结构等特殊情况下,根据计算负荷选定风机盘管的型号大于FCU-800时,应将风机盘管拆分成两台较小型号,室内设计做相应配合。

⑥裙房部分,选用风机盘管的区域,如果空调计算负荷较大,可以采用增加台数、降低型号的方式,配合精装修进行设计选型,原则上不超过FCU-1000。



配套技术措施
(1)风机盘管须带回风箱、过滤网,且回风箱的接口必须与图纸相符。如不能利用回风格栅同时进行空气过滤器、风机和电动机维护时,则须在回风箱预留检修口专供风机和电动机维护使用。

(2) 客房风机盘管型号大于、等于FCU-500时,必须在出风管段上设消声静压箱、消声风管等消声措施。