土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 差点又出人命……卫生间工程绝不可忽视的电气装置!

差点又出人命……卫生间工程绝不可忽视的电气装置!

发布于:2020-08-07 11:22:07 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]


近日,深圳市龙岗区发生一起卫生间洗澡触电事故:45岁的余女士下夜班回到家洗澡时,突然触电,倒地不醒。所幸的是,她的女儿第一时间发现,一番“教科书式”的急救方式,果断拉电闸、拨打120急救电话,医生隔空指导女孩心肺复苏并赶赴现场,最终才化险为夷……8月2日,余女士经过治疗康复出院。



卫生间触电猛如虎!大家可能有所不知,据中消协《中国家庭用电环境调查报告》统计,我国每年因为卫生间触电事故造成的伤亡人数竟不少于1000人!



卫生间作为容易发生电击事故的场所,有没有一个安全装置能保护居住者的安全呢?答案是肯定的:这就是 等电位联结 。只不过,很多家庭卫生间内的等电位端子箱已经沦为摆设……


▲ 这就是等电位联结箱,快到你家卫生间检查一下,看有没有可靠连接?


由于卫生间环境潮湿,很容易导电漏电,特别是在洗浴是,人体阻抗大幅降低,一旦触电极其危险。等电位箱的作用就是卫生间中各电气装置和接地系统都互相连通,从而在建筑物内形成一各导电部分电位相等或接近的区域,以减少电位差,确保安全。


▲ 等电位联结是装修施工的重点检查项


▲ 等电位联结示意图


正因为如此,《住宅设计规范》中也明确规定卫生间必须安装“等电位”。


等电位端子箱内的端子排是由开发商在主体施工时预埋的,后期安装时,通过接线,连接卫生间中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分。那怎么连接它的呢?请看下面的示意。




总等电位联结对不同的接地系统是不尽相同的,对于常用的TN系统,其作用如下:


1. 当建筑物内发生接地故障时,可降低由此引起的接触电压。


2. 当建筑物外部电源线路发生接地故障时,可消除通过PEN导体(或PE导体)导入的对地电压在建筑物内部形成的电位差。


3. 消除通过金属管道传导的危险电位产生的电位差、雷电流通过接闪器产生的高电位反击。


如果卫生间没有等电位,情况下图所示:



当卫生间有等电位时,与地线连接,情况如下图:



  • 老盖
    老盖 沙发

    现在的精装房大部分的卫生间等电位箱都给瓷砖掩埋了,至于有没有接线,鬼知道

    2020-08-10 08:40:10

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.8 万条内容 · 492 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地线的多种方式汇总

什么地线? 地线,又称避雷线,是指用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。地线的符号是E(Earth);可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相黄色,B相绿色,C相红色。零线—淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线。