土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 220kw水泵配500KW发电机可以吗
一偏僻区无市电,用500KW发电机组单独为一220KW水泵供电,电机为自耦降压起动(60%抽头)。空载时(水泵未加水)起动正常,带负荷后起动正常,但在转换时系统电压降为200V,接触器不能正常工作。怀疑发电机选小了,可发电机厂家(国内知名厂家)却说完全没问题。线路很短,240铝线,水泵电机已换过一台。请问该选多大发电机合适。

全部回答(3 )

  • sydyzjl
    多谢!我现已将水泵换成160KW的,可起动了。发电机为康明斯的MP-500-4A。我想知道是否有一简单的估算方法?
    2008-03-04 08:43:04 来自 PC 评论 举报
  • qbw4607
    楼上正确。
    在上述机组情况,电动机启动时电压会下降很多,接触器无法吸合,应该改用断路器直接启动,最好发电机配合加大励磁,启动能够快一些。
    2008-03-03 14:32:03 来自 PC 评论 举报