土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《高规》“7.4.2 ”条的疑问!!

《高规》“7.4.2 ”条的疑问!!

发布于:2005-01-29 22:25:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《高规》“7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。

十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。”
这里只说“塔式住宅”,单元式宅行吗???

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jinhui020222205
    看这个条文说明:
    三、单元式住宅的每个单元每层建筑面积不大,且各单元之间的墙采用了耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙分隔,其火灾危险性与十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅基本一样。因此设置两条消防竖管确有困难,同样允许只设一条竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓,且应保证消火栓的充实水柱到达最远点。
    2006-12-22 15:55:22

    回复 举报
    赞同0
  • fwj0668
    fwj0668 板凳
    一个约2公里*1公里,127万平方米的旅游孤岛(四周环海,海面为+-0.00,最高点128米的小山)要搞室外消防给水系统。
    要按什么规范呢?
    2006-12-22 15:45:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多