土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于顶级别墅的用电负荷问题

关于顶级别墅的用电负荷问题

发布于:2008-03-03 11:37:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题:
马上就要着手设计某顶级别墅区了,由于之前没有涉及过别墅设计,所以有很多问题拿不太准,在此请教下大家:
共57栋,每栋别墅大概550平米,地上两层,地下一层。 负荷估算如下:
照明:20w/m2-----11kW
空调:暖通专业提资料为35kW
弱电设备:5kW.
那么每栋计算容量取为50kW,负荷计算:(50kWx0.8)x57x0.6/0.75x0.9=2026kva
取2台800KVA变压器+1台630KVA变压器。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:GGD固定式开关柜能靠窗放么?

请教各位老师,GGD固定式开关柜能靠窗放置么?具体情况是这样,一间7.8米X4.5米的鼓风机房值班室,要放置6面GGD电控柜,这6面GGD是给6台200KW的鼓风机供电的,应该如何布置?我感觉值班室有点偏小,还有,GGD电控柜的后面能直接就是窗户么?

回帖成功