土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 调节阀故障一般都是什么原因呢?

调节阀故障一般都是什么原因呢?

发布于:2020-08-03 15:39:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

        调节阀使用过程中,偶尔会出现动作异常,工作不稳定等问题,或者使用时间久后出现反应迟钝等问题,那么遇到此类情况一般都是什么原因呢,让我们一起来讨论一下吧。


(一)调节阀不动作。故障现象及原因如下:
1.无信号、无气源。①气源未开,②由于气源含水在冬季结冰,导致风管堵塞或过滤器、减压阀堵塞失灵,③压缩机故障;④气源总管泄漏。
2.有气源,无信号。①调节器故障,②信号管泄漏;③定位器波纹管漏气;④调节网膜片损坏。
3.定位器无气源。①过滤器堵塞;②减压阀故障I③管道泄漏或堵塞。
4.定位器有气源,无输出。定位器的节流孔堵塞。
5.有信号、无动作。①阀芯脱落,②阀芯与社会或与阀座卡死;③阀杆弯曲或折断;④阀座阀芯冻结或焦块污物;⑤执行机构弹簧因长期不用而锈死。
(二)调节阀的动作不稳定。故障现象和原因如下:
1.气源压力不稳定。①压缩机容量太小;②减压阀故障。
2.信号压力不稳定。①控制系统的时间常数(T=RC)不适当;②调节器输出不稳定。
3.气源压力稳定,信号压力也稳定,但调节阀的动作仍不稳定。①定位器中放大器的球阀受脏物磨损关不严,耗气量特别增大时会产生输出震荡;②定位器中放大器的喷咀挡板不平行,挡板盖不住喷咀;③输出管、线漏气;④执行机构刚性太小;⑤阀杆运动中摩擦阻力大,与相接触部位有阻滞现象。


58cb6064539691a50fea7bf7d0b29c2.jpg


(三)调节阀振动。故障现象和原因如下:
1.调节阀在任何开度下都振动。①支撑不稳;②附近有振动源;③阀芯与衬套磨损严重。
2.调节阀在接近全闭位置时振动。①调节阀选大了,常在小开度下使用;②单座阀介质流向与关闭方向相反。
(四)调节阀的动作迟钝。迟钝的现象及原因如下:
1.阀杆仅在单方向动作时迟钝。①气动薄膜执行机构中膜片破损泄漏;②执行机构中“O”型密封泄漏。
2.阀杆在往复动作时均有迟钝现象。①阀体内有粘物堵塞;②聚四氟乙烯填料变质硬化或石墨一石棉填料润滑油干燥;③填料加得太紧,摩擦阻力增大;④由于阀杆不直导致摩擦阻力大;⑤没有定位器的气动调节阀也会导致动作迟钝。
(五)调节阀的泄漏量增大。泄漏的原因如下:
1.阀全关时泄漏量大。①阀芯被磨损,内漏严重,②阀未调好关不严。
2.阀达不到全闭位置。①介质压差太大,执行机构刚性小,阀关不严;②阀内有异物;③衬套烧结。
(六)流量可调范围变小。主要原因是阀芯被腐蚀变小,从而使可调的最小流量变大。
    

调节阀出现故障,我们首先要了解气动调节阀的故障现象及原因,可以对症采取措施予以解决,如果您有其他的解决经验可以一起分享。小编持续更新中,欢迎打扰。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一起来了解一下仪器仪表的发展吧!

       众所周知,仪器仪表的应用领域是极其广泛的,覆盖了大到工业、农业、交通、环保,小到文教卫生、人民生活等各方面,为当代社会建设和人类活动提供可靠的监测与反馈。据了解,《国民经济行业分类》中提到,仪器仪表制造行业可以分为通用仪表仪器制造、专用仪器仪表制造、钟表与计时仪器制造、光学仪器制造和衡器制造。 仪器仪表发展现状        近几年来,随着社会经济发展和科研技术的进步,我国仪器仪表行业发展迅速,并且已经有小部分的产品与当前的国际水平持平,更是有许多仪器仪表拥有了自主知识产权。在这样的发展背景下,我国工业自动化仪表制造企业如雨后春笋般茁壮成长,将一些控制系统仪表品种不断完善,也为国家重点大型工程建设提供了可靠的技术基础。