土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室温度和湿度问题

洁净室温度和湿度问题

发布于:2020-07-29 14:03:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
送风温度13.5 送风湿度68.7  送风管最后一个风口测得数据。空调箱送风露点9.2
车间内测得温度,21.2  湿度,64.5  
控制范围温度20-40   湿度40-60
请问车间湿度高是怎么回事?是哪里有问题会造成这个原因。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dsn1978
    dsn1978 沙发

    增加再热量,提高送风温度

    2020-07-30 11:02:30

    回复 举报
    赞同1
  • wx_1615433334147

    你这个送风温度13.5度和送风湿度68.7%,计算出来的露点温度是7.7度

    送风管最后一个风口空调箱送风露点9.2度,

    大哥,你描述的送风温湿度都不一致啊。。。。。。


    2021-03-28 14:10:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室温湿度问题

送风温度13.5 送风湿度68.7  送风管最后一个风口测得数据。空调箱送风露点9.2 车间内测得温度,21.2  湿度,64.5   控制范围温度20-40   湿度40-60 请问车间湿度高是怎么回事?是哪里有问题会造成这个原因。

回帖成功

经验值 +10